史上最全彩钢瓦屋顶光伏电站站踏勘手册有哪几个要点

屋顶光伏阵列风载荷的研究
  目前无地基光伏阵列受风载荷影响会产生倾翻力矩,影响光伏阵列的稳定。因此需要对不同阵列结构和不同体形屋顶光伏阵列表面风载荷分布大小和规律进行分析,从而为光伏组件的结构抗风设计提供荷载依据。本文主要通过对Trina mount 3 D10 的三种阵列结构进行不同风向角下刚性模型风洞试验,得出各分块体型系数。同时运用CFD 数值模拟技术,基于ANSYS 软件平台,采用湍流模型,对屋顶阵列的平均风压进行数值模拟。最后分析和对比风洞试验结果和CFD 数值模拟结果。研究结果表明光伏阵列中存在局部建筑物对周围区域的风载荷影响较为明显,该影响随着力建筑物越近越明显,特别是靠近局部建筑物最近一圈的光伏组件影响最为突出。数值模拟结果整体较物理风洞结果要大,应用上偏于安全,两者规律性较为一致。
作者单位:
光伏科学与技术国家重点实验室,天合光能有限公司 江苏 213031
母体文献:
第十四届中国光伏大会暨2014中国国际光伏展览会论文集
会议名称:
第十四届中国光伏大会暨2014中国国际光伏展览会&&
会议时间:
会议地点:
主办单位:
中国可再生能源学会,中国光伏行业协会,国家可再生能源中心
基金项目:
加载中,请稍候
.客服电话
&&8:00-11:30,13:00-17:00(工作日)屋顶光伏发电系统方案-行业设备
屋顶光伏发电系统方案
发布时间: 0:42
磷酸鐡锂蓄电池效率90%以上。 光伏电站发电量计算方法是理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率但是由于各种原因影响,光伏电站实际发电量却没这么多,实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率。现在就让我们看看影响光伏电站发电量的十大因素吧
太阳库的优势 经验 & & & 我们累计拥有超过70兆瓦的太阳能发电项目帮助客户实现了可持续发展的愿景和财务目标。我们的客户包括企业、政府、学校和其他机构,太阳库还在不断更新扩张计划。 &
全方位的服务 & & & 为了方便客户转向更清洁的能源,太阳库会全面了解和评估你现有电力使用情况,并提出优化和改进方案。我们提供一站式“交钥匙”工程服务,包括咨询、评估、踏勘、设计、安装、监控和维护服务。 &
高品质 & & & &我们视品质如生命。在太阳能电站的主要设备选择方面,包括太阳能组件、光伏并网逆变器及其他电气设备、监控系统和线缆等,我们只选择国内外主流知名品牌,所涉选材都需要具备相应的认证标准。我们的人才梯队很多来自太阳能行业的精英,并受过非常专业的培训,从根本上保证了您的项目质量。 &
最稳定技术 & & & &我们会全面了解和评估您的实际情况,并为您的太阳能电站选择最稳定的技术为基础,力图在系统性能、质量和成本效益上达到最优。一旦你的系统启动并正常运行,监控系统同时会跟踪您的系统发电和使用情况,让你高枕无忧。 &
有竞争力的价格 & & & &我们已经在全国安装了很多的太阳能项目,每安装一个都在帮助我们改善项目管理体系和降低成本。我们的业务规模让我们与供应商建立了牢固的合作关系,供应商给到我们最优惠的价格,我们的价格充满竞争力。
光伏发电国家政策补贴多少年?光伏发电是利用太阳能产生电力,取之不尽用之不竭,是未来最佳的能源形式。光伏发电无噪音、无污染、无辐射等优点,是清洁能源,国家补贴光伏发电是战略性的。光伏发电国家政策补贴多少年?在各大企业的宣传科普下,我们都都知道光伏发电国家政策补贴20年,那么具体是哪个政策明确补贴年限的呢? &&国务院于日发布的国发〔2013〕24号《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,其中第七大条完善支持政策中明确指出:上网电价及补贴的执行期限原则上为20年。此次国务院发布的光伏政策为国内光伏发展的纲领性文件,为中国光伏的快速发展指明了方向! &&关于光伏补贴20年的另一出处为日国家发改委发布的发改价格〔号,文件中明确提出:光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准,期限原则上为20年。 &&光伏发电国家政策补贴多少年?了解过后,您放心了吧! &&关于光伏发电补贴的价格分为两种,一种为分布式光伏发电,一种为光伏电站,因此有两种不同的补贴价格! &&一、分布式光伏的补贴价格 &&发改价格〔号文件中对分布式光伏发电的补贴价格进行了明确,政策原文为: &&对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税,下同),通过可再生能源发展基金予以支付,由电网企业转付;其中,分布式光伏发电系统自用有余上网的电量,由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。
&&即分布式光伏发电每发一度电,不管自用还是上网,国家都会补贴0.42元,自用部分相当于省电费,上网部分电网公司按照当地燃煤机组标杆上网电价收购! &&二、地面电站的的补贴价格 &&最新的地面光伏电站补贴价格执行发改价格〔号文件,政策中明确提出:光伏发电(光伏电站)上网标杆电价随发展规模逐步降低的价格政策,2016年全国光伏发电上网标杆电价见下表: 在西方国家,利用别墅屋顶建光伏电站随处可见,就像我们国内楼顶安装太阳热水器一样普遍,太阳能组件通过光伏支架的支撑,整整齐齐地排布在屋顶。而且在别墅屋顶建光伏电站还可以起到多重作用: 1.屋面的组件可以起到“调节”室内温度作用。夏天和冬天可以分别起到降温和保温功效。 2.屋顶光伏电站,利用阳光产生绿色电力,真正做到了节能、环保的实际行动。 3.在用户侧直接并网,无需升压,节约了大量费用和时间。 4.太阳能组件和屋顶完美结合,让原本钢筋混泥土筑成的屋顶,重新焕发生机,同时让原本同质化的屋顶,彰显出个性,更是美观和社会责任的有效展示。除此之外,家用光伏发电享受0.42元的国家度电补贴,这个补贴将持续20年。对于用不完的电,国家电网将会以脱硫电价0.43元的价格回收。 目前在光伏发电项目中别墅屋顶广泛应用的模式有两种搭建方式,一种是斜面瓦利用导轨平铺电池板,另外一种是水平屋顶利用下面支架支撑电池板两种形式,均以屋顶向阳角度和采光效果为基础,以此保证电池板发电效率最大化。光伏电站_太阳能光伏电站--资讯--光伏产业网--太阳能光伏行业专业门户网站
&共107条/3页& 0)window.location.href='/news/list.php?catid=20&page={destoon_page}'.replace(/\{destoon_page\}/, Dd('destoon_pageno').value);"/>电话:029-
生产基地:陕西省商洛市商州区商丹循环工业经济园区
办公地址:太白南路和城5号楼2单元304
分布式光伏电站如何控制实施成本:从前期踏勘、设计比选到采购与施工
来源:未知 作者:admin 日期: 09:26
& & & & 案例2:
& & & & 某纺织厂采用老式隔热、防水层做法,组件基础施工时才发现防水老化破损严重,只能拆除后重做防水。
& & & & 结果:进度延误约一星期,施工成本增加约0.3元/Wp
& & &2、设计方案的比选、优化(建议设计启动后编制设计方案指导书,在满足使用功能和规范要求的前提下,综合考虑施工便捷性和经济成本,确定最优方案)
& & &2.1 组件排布方式
& & &1)一般承载能力在120kg/m2(和倾角、风荷载等有关)以上的混凝土屋面才考虑双排布置,且建议组件采用竖向布置,经测算,与横向布置用钢量少15~30%。
& & &2)承载能力在50kg/m2~120kg/m2的混凝土屋面,当屋面面积较大且较平整时,我们推荐一种支架几乎最省的横排方案,反之仍推荐组件竖排(支架需单独开模且倾角不便调节)。
& & &3)彩钢板屋面,组件一般平铺,横排较竖排组件的安装数量无显著增加,支架用量同样较竖排多,因此也以竖排布置居多。
& &组件排布方式&混凝土屋面竖向双排布置
组件排布方式&混凝土屋面横向单排布置
组件排布方式&混凝土屋面竖向单排布置
组件排布方式&彩钢板屋面竖向布置
& & & 2.2 支架、基础方案选择(根据组件排布方案,结构进行准确的荷载取值和计算进行比较,取综合成本较低的方案)
& & & 1)混凝土屋面&植筋
& & & 建议:植筋造价高、破坏屋面防水层,尽量少用
& & & 2)混凝土屋面&配重(有条基、独基等多种形式)
& & & &3)彩钢板屋面&夹具式,主要由夹具和导轨构成,是彩钢瓦屋面的主要形式。
& & & &4)曲面彩钢屋面&冷粘方式,适用柔性薄膜组件。
& & & &5)琉璃瓦屋面&挂钩式,用特制的固定连接件,使得支架与琉璃瓦下的檩条可靠连接。
& & & &2.3 屋面加固方案的确定
& & & &1)需要加固的一般是钢结构屋面,特别是门式刚架轻型钢结构,根据最新的技术规范GB复核,大部分承载都不满足)
& & & &2)钢结构厂房屋面的加固方式主要有加大构件截面法和增加支点法。
& & & &3)对于网架结构,因其恒载较小,加固难度和工程量较大,建议承载力不足时直接放弃。
& & & &4)当钢梁、檩条都需加固时,加固费用约需每平米25元,建议实施前根据现行电价测算一下项目投资收益能否满足。
& & & &5)钢结构厂房的加固最好委托专业加固公司实施。
& & & &6)加固过程一般需要生产暂停,可能产生赔偿费用。因此已建成并投产的屋顶尽量不考虑加固;对于在建项目,需要项目开发工作更早介入。
& & & &2.4 组串式逆变器与集中式逆变器的选择
& & & &是否节省成本应综合考虑汇流箱+逆变+箱变+电缆的整体方案变化,还要考虑屋顶的分布、组件的布置。
& & & &实例:2016年某EPC项目弃组串式用集中式,完成后与预算比较没有省钱。
& & & &原因:厂区空地有限,逆变器不能布置在最省电缆的位置,另外对逆变基础施工、设备搬运和安装等成本预估不足;
& & & &建议:大而集中的屋面考虑集中式逆变器,小而零散的屋面尽量组串式
& & & &2.5 汇流箱的布置和安装
& & & &1)初步选址:对于规则方阵,汇流箱在方阵中间时会使光伏电缆用量最小,但一般该位置不适合汇流箱安装,因此可选择该点垂直的女儿墙或屋脊处,然后比较光伏电缆用量。
& & & &2)方案比选:根据初选的多个位置以及箱逆变的位置,同时比较含直流电缆在类的总成本。
& & & &建议:由于光伏电缆的安装环境相对统一,直流电缆的路径和敷设条件更复杂,实际操作时在初选位置确定后可根据直流电缆的工程量最小来确定。
& & & & 2.6 其它方案选择和确定
& & & & 1)交流电缆和高压电缆的路径及敷设方式:应提前了解厂内原有电气干线敷设方式,尽量利用原有电缆沟或预埋管,如需重新开挖敷设,也应合理规划路径,使道路破除、植被移除工作量最小。
& & & & 2)开关站:优先选择预制仓
& & & & 理由:
& & & & 1、节省了土建工期
& & & & 2、属于构筑物非建筑物,不需要土地、规划、施工许可、消防等报建手续
& & & & 3、采购的衔接与配合
& & & & 3.1 采购工作的特点和困难
& & & & 1)工期紧张、交货期短
& & & & 2)场地紧张,没有材料仓库
& & & & 3)不确定因素多,变更较多
& & & & 4)交付时间集中,资金紧张
& & & &3.2 采购工作的目标
& & & &1)控制采购成本
& & & &2)保证设备、材料及时供应,避免窝工
& & & &3)避免设备材料的大量积压、保管、二次转运
& & & &3.3 采购工作的应对措施和方法
& & & &1)在初步设计完成前启动
& & & &2)采购计划与施工计划紧密衔接,动态修正;施工作业面大时分批采购;在施工区附近租赁仓库或场地
& & & &3)详尽的踏勘和方案设计能尽量消除不确定性;及时进行初设评审与电网沟通确认接入有关设备参数;同时要求设计提供完备的设备、材料清单,避免漏项;
& & & &4)提前做好资金计划并严格控制;与可靠的供应商合作
& & & &4、施工过程的合理组织
& & & &4.1 分布式光伏发电施工特点
& & & &1)工期紧张
& & & &2)外部环境复杂、协调事项多(生产、设施、安保等各部门)
& & & &3)作业面广、且可交叉作业
& & & &4)设备吊装复杂、成品保护重要
& & & &4.2 施工阶段的目标
& & & &进度、质量、安全,一个都不能少
& & & &4.3 应对措施和解决办法
& & & &1)编制缜密的总体进度计划,并分解
& & & &2)组建强有力的组织机构,各施其职
& & & &3)分解施工工序,集中力量控制关键工序;专业班组做好样板工程,模块化、流水作业;
& & & &4)编制脚手架施工、设备吊装、原有屋面及设施保护、半成品和成品保护等各专项施工方案并严格执行
& & & &4.4 混凝土屋面基础施工示例(基础施工是关键工序,决定了能否进行后续支架安装,改常用的屋面现浇为统一预制)
效果比较:
& & & 1)需要专门场地
& & & 2)需要吊装
& & & 3)易控制基础质量
& & & 4)显著节省工期和人工
& & & 5)综合节省成本&在屋面小而零散时更明显
& & & &4.5 彩钢板屋面支架、组件安装示例
& & & &关键:设立样板、流水作业