&BS 1 Emergency lighting & Part 1: Code of practice for the emergency escape lighting of premises
BS 1 gives recommendations and guidance on the factors that need to be considered in the design of, and the installation and wiring of, electrical emergency escape lighting systems, in order to provide the lighting performance needed for safe movement of people in the event of the supply to normal lighting failing. It also gives recommendations for lighting in areas with fixed seating.
&
This is a full revision of the standard
&
It has been updated to assist those engineers wishing to protect occupants from the hazards identified by risk assessments and also to evaluate existing premises to decide if they need to be upgraded to meet current requirements. The standard has also been expanded to give guidance to protect occupants from a sudden loss of the normal lighting supply.
&
The aim of BS 5266-1 is to promote wider understanding of the different types of emergency lighting system which may be employed, and to give guidance on their correct application to the varied requirements of different categories of premises.
&
The recommendations given in this standard have been drawn up to encourage uniformity of application, based on providing adequate safety to people in the event of interruption of the normal lighting, and having due regard to the hazard level and degree of familiarity of occupants with particular premises.
&
The standard recognizes that, in addition to ensuring safe unobstructed means of escape from the premises at all times, an important function of emergency lighting is to make possible the immediate location and operation of fire alarm call points and fire-fighting equipment, and another is to minimize the chance of panic arising in enclosed spaces, such as lifts.
&
The 'responsible person'
&
The 'responsible person' is someone who has control, or a degree of control, over premises or fire-prevention systems within premises.
&
UK legislation imposes a duty on this person, to carry out risk assessments and to take such precautions as to ensure as far as reasonably practicable the safety of the occupants. These measures include the provision of safe means of escape, including emergency routes and exits, together with, where necessary, signs indicating them. Adequate illumination needs to be provided, together with emergency lighting of sufficient intensity in case of failure of the normal lighting.
&
Contents for BS 5266-1 includes:
&
Normative references
Terms and definitions
Consultation and records
Illumination for safe movement
Emergency escape lighting design
Wiring systems and circuit requirements
Choice of appropriate emergency lighting systems
Emergency lighting design procedure
Certificates and log book
&
Supersession
&
This part of BS 5266 supersedes BS 5 and BS 8, which are withdrawn.
&
For bulk purchase pre-orders&, please contact Distributor Sales:&
Email:&&
Call us on +44 (0) 20
http://www./club/personage_column/li_xinglong/
发表于: 11:48
级别:VIP会员 版主
头衔:助理工程师
经验值:7527
旺点币:10827
在线时间:3114小时5分
发帖: 5176
最后登录: 09:46
呵呵,我提個題外話。
在中國,談到建築,必然用building這個詞。比如建築電氣,都是翻譯成building electricity。老外都不知道你中國人在談什麽!
在國外,談到建築,談到房屋,一般用premise這個詞。願意用心的童靴,謹記了!
发表于: 23:18
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1204
旺点币:331
在线时间:113小时14分
最后登录: 14:36
求电子版 呵
发表于: 09:35
级别:VIP会员 版主
头衔:助理工程师
经验值:7527
旺点币:10827
在线时间:3114小时5分
发帖: 5176
最后登录: 09:46
引用第2楼maoyu-01-20 23:18发表的 Re:英國發佈疏散應急照明新標準BS 1 :求电子版 呵...
&
木有。
发表于: 04:16
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1204
旺点币:331
在线时间:113小时14分
最后登录: 14:36
在网上找了一圈
选择一个版面
专家直通车
注册电气工程师
信息集散区英国专家谈消防应急照明系统的设计;英国应急照明系统专家约翰?莱希认为,在各类建筑中;在建筑的整个设计和计划期间,建筑师和内部设计人员;对应急照明系统不论喜欢与否,根据英国1997年&;应急照明系统的安装设计;对设计和选择最适宜类型的应急照明装置的方法,要予;变正常建筑照明设备为应急照明设备使用的过程,涉及;设计专用的应急照明系统是一件极为平常的事情;出口标志
英国专家谈消防应急照明系统的设计
英国应急照明系统专家约翰?莱希认为,在各类建筑中,最基本的安全要求是建筑内的人可以容易地识别规定的疏散走道。在正常情况下,这并不成问题,但是在建筑变暗或能见度降低时,情况就大不一样。识别疏散走道,到达疏散走道和应用疏散走道,意味着那里必须要有一定照度的照明条件。
在建筑的整个设计和计划期间,建筑师和内部设计人员都从实用和美观角度对照明系统给予充分考虑。然而,对应急照明和出口标志的选择却往往交给电气承包商承办,尽管对此有法律要求,但却不被人重视。然而,大部分应急照明厂家的产品系统都包含设计型照明设备,所以,在许多情况下,在进行选择时,只规定应急照明系统符合必要规定和价钱合适即可。
对应急照明系统不论喜欢与否,根据英国1997年&工作场所火灾预防规范&的规定,工作场所和娱乐场所都要安装经检验合格和功能齐全的应急照明装置。实际上,还有3个导则,即建筑产品导则(89/106)、工作场所导则(89/654)和标志导则(90/664)都对应急照明装置的安装有明文规定,都必须遵守,以保证应急照明系统的使用和安装符合相应的国家标准。为此,英国的用户首先要掌握英国1999年版BS5266第一部分&应急照明实用规范&和BS5266第七部分&应急照明的应用&规范。用户雇用的任何顾问和承包商也应对这些相关导则和标准有一个清楚地了解。另外,还应要求他们只用由ICEL(应急照明工业委员会)注册的公司生产的有CE(欧洲通用)标志的产品。
应急照明系统的安装设计
对设计和选择最适宜类型的应急照明装置的方法,要予以仔细考虑,设计和选择方法在很大程度上要取决于建筑的类型和用途。对于许多类型的建筑,英国都有强制性应急照明规定,规定哪些场所使用持续工作型和非持续工作型应急照明系统最适宜,还规定各个场所采用的应急照明方式的工作时间。持续工作型应急照明系统最适用于建筑内有人时正常照明会降到识别疏散走道要求照度以下的建筑。持续工作型应急照明系统还应用于多用建筑内。非持续工作型应急照明系统一般都被准许用于建筑内人员熟悉该设计的建筑。除了那些要求使用持续工作型应急照明系统的因素外,这种系统具有允许设计人员使用一般照明程序的额外好处。变正常建筑照明为应急照明既不是一个技术问题,又没有经济负担。实际上,在许多情况下,都是可以极其经济地实现。可以肯定,经转换的干线电源照明系统在非持续工作型应急照明系统会妨碍或破坏建筑构造的地方使用,往往是最美观的方法。
变正常建筑照明设备为应急照明设备使用的过程,涉及在设备外壳中安装一个专用的转换工具。一般来说,转换工具将含有一个自动充电器、干线电源探测线路、自动转换开关、高效换流器以及耐高温镍镉电池槽。这些工具体积都很小,不碰撞整个照明装置。为了满足相关规范,只有具有适宜试验设施和经过ICEL1004规范注册的公司才可承担该项改装工作。
设计专用的应急照明系统是一件极为平常的事情。现在编入欧洲标准EN1838的英国标准5266对正常电源故障时的疏散走道的指示和照明,做了规定,从事照明设计的任何人员都要阅读这些规定。ICEL还编写了一份极好的说明文件,解释各个新标准、工作场所导则、标志导则和它们之间的联系。
应急出口标志必须设于所有建筑中对公众敞开的地方,并必须符合欧洲安全标志导则(90/664)。为了使这些标志完全有效,必须时刻对它们照明,包括主电源发生故障期间对它们的照明。所以,出口标志的
亮度必须充足,要在最不利情况下能被容易看到。近几年,十分重视确定应急标志灯具的亮度等级,其最终结果是允许增加最小亮度等级。危险性大的区域要求的亮度等级高于规定的疏散走道、开阔区域或防恐慌区域的亮度等级。这就不可避免地促使我们考虑照亮出口标志和应急灯具的最适宜的技术。荧光管灯经过多年使用以后,开始受到白光发光二极管的挑战。尽管这种发光二级管不能提供直接照明,但是它可以满足较低亮度等级的应急照明要求,同传统的荧光管灯相比,有许多优点。另外,白光发光二极管耗电少,长期使用的性能价格比好,它不同于荧光管灯,工作寿命长且不要求经常更换。过去,白光发光二级管的推广使用、发展不快,主要是其本身的成本高和不能像荧光管灯那样满足光量要求。然而,该技术现正在快速向前发展,其成本在下降和输出性能得到改进。所以,在不远的将来,白光发光二极管将不可避免地代替荧火管灯技术,并在这个过程中,解决应急灯具和标志在设计上依据荧光管灯的压力。
必须对应急灯具电源的类型的选择予以考虑。根据目前情况,可在集中电源型系统和自带电源型系统之间选择。自带电源型系统是一个机壳内装有蓄电池、充电器、换流器灯、控制器和试验/监视设施;集中电源型系统是由一个中心点供电。
传统的直流集中电源型系统已用于需要大量照明灯具的地方,并要求该类建筑必须有长的寿命期。这是因为其长期维护和工作费用低于自带电源型装置。在某些地方,用户不愿使用集中电源型系统,因为其最初投资费用较高。然而,这种情况正在发生变化,因为交流换流器技术近几年已取得相当大的进步。最显著的进步是这种技术不要求改装正常干线电源照明灯具,并且不像仅使用10%荧光管灯的经改造的照明装置,这种交流换流器可提供全部光量。集中电源型系统的另一个好处是能从某一点试验所有照明灯具。
试验和保养
仅拥有应急照明装置,还是不够的,还必须保持该装置时刻完好无故障。英国规范BS99对其试验和保养做了极为详细的规定,是各地政府发放消防安全证书必须遵循的标准。
在建筑安全这个问题上,任何电气承包商或建筑维护经理没有理由对其职责有任何怀疑。ICEL和BSI(英国标准学会)都已起草了适用应急照明各个方面的标准和建议性文件。另外,还可从技术领先的生产厂家得到有关设计指导和意见之类的文件。
来源:中国安防产品网
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、专业论文、外语学习资料、生活休闲娱乐、应用写作文书、高等教育、15英国专家谈消防应急照明系统的设计等内容。 
 消防应急照明与疏散指示系统系统设计与应用中智盛安提供的智能消防应急照明和疏散指示系统, 严格遵守国家有关标准 和规范,产品在设计和制造过程中均满足国家现行版本...  三、应急灯的安装和维护 1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明...英国专家谈消防应急照明... 2页 免费 消防应急照明和疏散指示... 8页 免费 ...  浅谈应急照明设计应急照明,是指在非正常状况下才使用的照明设施。一提起应急照明...火灾的备用照明,应属于非消防负荷,不应将其纳入火灾应急照明供电系统, 否则火灾...  一、应急照明的供电系统 首先我们来确定消防应急照明系统的负荷等级,消防应急照明属消防设备, 其等级等同于本建筑的消防负荷等级,在《建筑设计防火规范》 、 《高层...  消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1 总则 1.0.1 为了合理设计消防应急照明和疏散指示系统,提高消防应急照 明和疏散指示系统的施工质量,确保系统正常运行,保证在...  龙源期刊网 .cn 关于消防应急照明系统设计与应用探讨 作者:谢扬磊 来源:《建筑建材装饰》2014 年第 10 期 摘要:本文通过对大型公共建筑...  应急照明系统的消防设计_建筑/土木_工程科技_专业资料。应急照明系 应急照明系统...英国专家谈消防应急照明... 2页 免费 浅谈消防应急照明设计 暂无评价 7页 ¥...  消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1 总则 1.0.1 为了合理设计消防应急照明和疏散指示系统,提高消防应急照明和疏散指示系统的施 工质量,确保系统正常运行,保证在...BS 9 应急照明设备.光纤系统的元部件规范 - BS 英国标准 - 国际标准 - 世界资料网
& BS 9 应急照明设备.光纤系统的元部件规范
BS 9 应急照明设备.光纤系统的元部件规范世界资料网 /
【英文标准名称】:
Emergency lighting. Specification for component parts of optical fibre systems
【原文标准名称】:
应急照明设备.光纤系统的元部件规范
【标准号】:
【标准状态】:
【发布日期】:
【实施或试行日期】: 【发布单位】: 英国标准学会(GB-BSI)【起草单位】: BSI【标准类型】: ()【标准水平】: ()【中文主题词】: 封盖物;纤维光学连接器;应急照明设备;蓄电池;封闭工艺;弯曲;装配;控制设备;元部件;外壳;警告装置;冲击试验;固定;灯;作标记;性能;温度;安全出口照明;电气保护设备;使用说明;调焦点;通风;电力系统;纤维光学;燃烧试验;备用照明;玻璃纤维;蓄电池充电器;材料的光学性质;光学纤维;照明系统【英文主题词】: BBCCCElElectrical EEEFiFFFFGIIILLMOOptical proPSSSTVWarning devices【摘要】: Specifies constructional and performance requirements for component parts to be used in optical fibre emergency lighting systems. To be read in conjunction with BS 8, BS 5266:Part 4:1999【中国标准分类号】: K73【国际标准分类号】: 13_200;33_180_01;91_160_10【页数】: 18P.;A4【正文语种】: 英语删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
我对《应急照明和疏散指示系统技术规范》的建议
发表于&&7条回复&&1681次阅读&&&&&&&&
查看博客:欢迎点评。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:38:27
&&发表于&&|&
原文转载,方便查看,及时探讨,方便引用及回复。《应急照明和疏散指示系统技术规范》看法 文章发表于: 18:37:34
以下是今天我给公安部沈阳消防研究所《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》编制组联系人的信件内容: 张工: 由于我在国外工作,现在才看到这个意见征求稿。我想谈谈个人的几点看法,仅供斟酌: 1、很高兴的看到,这本规范综合了大量的施工内容在里面,作出了表率。长期以来,我国的电气设计规范、制造规范和施工规范相互割裂,造成很多国家标准之间的偏差。国外规范将设计、制造和验收规范很好的结合在一起,真诚的希望我国的标准规范也走这种模式。 2、消防应急照明和疏散指示系统,其实,消防二字可以取消。如果建筑物没有火灾而又发生停电事故,应急照明也应该发挥作用,并非专为为消防而设,国外的规范也没有特意加上消防二字。 3、意见征求稿的名词术语部分英语翻译尚待斟酌,这也是国内所有的标准有待改进的地方(直接引进的国际标准除外)。以下是例举,供参考:3.1 消防:3.2 消防应急照明和疏散指示系统:emerg3.3 应急标志灯具:emergency sign luminaire,国外在此不用indicating这个词;3.4 自带电源型消防应急灯具:self-contained emergency luminaires,其中self-contained是个标准术语;3.5 消防应急灯具应急电源盒:power supply unit for emergency luminaire,其中PSU是个标准术语;3.6 字母型消防应急灯具:slave emergency luminaires,其中slave和master对应,是标准术语;3.7 集中电源型消防应急灯具:CBS emergency luminaire,其中CBS可以理解为ce3.8 应急照明集中电源:CBS,上面已经解释;3.9 应急照明控制器:c3.10 自带电源非集中控制系统:non-central-controlled self-containe3.11 自带电源集中控制系统:central-controlled self-containe3.12 集中电源非集中控制型系统: non-central-controlled CBS;3.13 集中电源集中控制型系统:central-controlled CBS;3.14 应急照明配电箱:self-contained emergency lightin3.15 应急照明分配电装置:CBS distribution installation 4、由于国内外配电系统的区别,关于规范的主体部分,我只就6.3一节消防应急照明灯的设置提出两条补充意见:4.1 疏散走道上应急照明灯的间距(非疏散指示标志灯间距)可参考英国标准BS 5266-1,不大于11米;4.2 关于规范6.3.3条消防应急照明灯的设置,我补充三点:4.2.1 靠近每个医疗急救点处应设置应急照明灯(目的是给人醒目的提示);4.2.2 靠近每处地面标高变化处应设置应急照明灯(目的是提示防止摔倒);4.2.3 靠近每个灭火设备和FAS系统的手报按钮处设置应急照明灯(目的便于救灾)。 此致 李兴龙即日于阿联酋阿布扎比
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:28:12
&&发表于&&|&
另提一点,李工最好能把这个规范原文附件的形式,方便大家下载,针对你的文章对照观看。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:30:36
&&发表于&&|&
《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》(征求意见稿)
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:47:11
&&发表于&&|&
老林动作很快啊,也不发表一点自己的看法。我的看法:1。同意李工的观点,目前规范前后不对应,设计与施工规范、制造不一致,在国内存在。虽然规范一致在修编过程中,但是没有针对于此的特别改善。2。消防二字可以取消,但是这两个字是多年,多本规范延续采用下来的,已经根深蒂固,想要在一本规范里有所改善,还是需要有突破或者说创新。而且有人反映”消防“也反映了设备(规范)的重要性。但愿在这个规范能取消吧。3。术语的英译部分,因为国内规范多采用IEC标准,或者直译过来的,建议能直接采用IEC标准术语部分英文。4。关于应急灯间距的问题,应归入规范8.2 安装内。 关于应急灯的间距设置及安装的问题国内的专家喜欢参照小日本的做法,详细可以见建筑设计防火规范2006条文说明。 另一条关于应急灯的设置部位增加部分,虽然规范内5.1.2及5.1.5条已经有所说明,但是不是很具体,增加这3条会更加明确。另外,此征求意见稿内还有很多的地方需要完善,比如有的地方明确疏散出口灯的安装高度应不在2.0-3.0m之间,有地地方支出不小于2.5m等等。以上是个人意见,大家看看吧!
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 17:38:00
&&发表于&&|&
好!建明动作好快!wjs5i1 可以把意见写给规范编制组。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:39:43
&&发表于&&|&
他们会接受我的意见吗?也许会参考吧,你和老林都参与了?好吧,我也弄出一版给他们。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:13:23
&&发表于&&|&
以下是引用wjs5i1在 7:42:00的发言:他们会接受我的意见吗?也许会参考吧,你和老林都参与了?好吧,我也弄出一版给他...贵在参与,不管结果。格式可以下载这个:http://www.tc64cn.org/邮箱没找到沈阳消防所,我是通过公安部转:/bzgf/node_512952.htm
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:39:26
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066当前位置: >>
BS消防法规关于耐火电缆和耐火电缆系统的分等要求
BS 消防法规关于耐火电缆和耐火电缆系统的分等要求国家电线电缆质量监督检验中心 王振国一、 BS 消防法规的有关规定 消防系统包括通风系统、建筑物火灾探测和火灾警报系统、房屋 紧急逃逸照明系统和灭火系统等。下面介绍 BS 消防法规对不同消防 系统用耐火电缆及耐火电缆系统的要求。 (一) BS 1 法规的规定 英国 2011
年发布了 BS 5266-1《紧急照明-第 1 部分:房屋紧急 逃逸照明实施法规》第五版,其中 8.2.2 节规定了房屋紧急逃逸照明用 的中央供电系统布线用耐火电缆及耐火电缆系统的分等要求如下: a) 标准型高耐冲击耐火紧急照明电缆 该电缆按 BS EN
试验应有 60 min 保全期(a duration of survivel)(相当于 BS EN
附录 D 详述的 PH 60 级别),按 BS EN 50200: :2006 附录 E 试验应有 30 min 保全期。 这些电缆应符合 BS EN 60702-1、BS EN 60702-2、BS 7629-1 和 BS 7846 的要求`。笔者注: (1)该类产品应同时符合上述两段话的规定要求。 (2)有关试验方法见笔者早先发表的《电缆供火并施加冲击耐火试验方法 BS 标准导读》 一文。 (3)相关耐火电缆产品标准如下 BS EN
额定电压不超过 750V 的矿物绝缘电缆及其终端 BS 8 电力电缆-受火情影响时具有低烟和低腐蚀性气体的 300M500V 耐火屏 蔽电缆规范-第 1 部分:多芯电缆和多对电缆 BS
电力电缆-受火情影响时具有低烟和低腐蚀性气体的额定电压 600/1000V 热固性绝缘铠装耐火电缆-规范 (4)相关电缆产品不限于上述三个标准所包括的电缆产品,例如包括 PAS 《控制 和仪表电缆》标准所包括的电缆产品。该标准引言说: “电缆引发火灾会造成绝大的危险。 本规范未覆盖着火性能。 但注意到下列事实, 即安全系统或国家和地方法规会规定耐火性能 (即火灾下电路完整性) 和/或火焰反应性能 (低烟、 低腐蚀性、 低酸气释放和低火焰蔓延) 。 ” 此就意味着当该电缆有着火性能要求时, 应按有关的安全系统或国家和地方法规的规定进行 试验验证。当前,有很多电缆产品标准都按此类似方式处理电缆着火性能要求。 (5)上述注释同样适用于下列分类,见 b) ,c)和 d)。b) 加强型高耐冲击耐火紧急照明电缆 该电缆按 BS EN
试验应有 120 min 保全期(相当于 BS EN
附录 D 详述的 PH 120 级别),按 BS 8434-2 试验应有 120 min 保全期。 这些电缆应符合 BS EN 60702-1、BS EN 60702-2、BS 7629-1 和 BS 7846 的要求`。 c) 标准型高耐冲击耐火紧急照明电缆系统 该系统应包括密封在螺旋钢管中的单芯或多芯耐火电缆, 使该电 缆系统有 60 min 保全期。该电缆应符合 IEC 60331-3 施加火焰时间 60 min 的要求。 d) 加强型高耐冲击耐火紧急照明电缆系统 该系统应包括密封在螺旋钢管中的单芯或多芯耐火电缆, 使该电 缆系统有 120 min 保全期。该电缆应符合 IEC 60331-3 施加火焰时间 120 min 的要求。标准 8.2.2 节的注: 对于一些大型和复杂建筑物紧急逃逸照明系统会需要能提供更 长火灾保全时间的加强型紧急照明电缆或电缆系统。 推荐使用加强型 电缆的应用应包括任何这样的建筑物,在这样的建筑物中,基于考虑 到火灾的重要工程事项的火灾危险性评价,有关设计部门、规划部门 或政府主管部门认为使用加强型电缆是必须的。 这些应用可包括:a)非喷淋建筑物(或建筑物的一部分) ,其中火灾对策包括让居住者分 4 个阶段或更多的阶段撤离。b)高于 30m 的非喷淋建筑物。 c)非喷淋房屋或场所,其中一个区域中的火灾会影响到远离该火灾区域的电缆,在这远离该火灾的区域中,在火灾过程中,人们将继续留 在其中。(二) BS 3 法规的规定 BS 3《建筑物火灾探测和火灾警报系统-第 1 部分:系 统设计、安装,使用和维护实施法规》也规定了类似的要求;详见该 法规的有关规定。 (三) BS 5 标准的规定 BS 5 标准名为《烟热控制系统的组件-第 6 部分:电 缆系统规范》 ;按其规定的要求来看,该标准实为法规。该标准附录 B 规定的耐火试验方法已转化为 BS
标准。BS 5 标准表 1 根据用途将用于向烟热排气通风系统(SHEVS)供电的耐 火电缆分为 FF 2h、LS 1h 和 LS 30 min 三个类别,它们与 2009 年换 版的 BS 7846 标准新规定的耐火电缆耐火类别 F120、 F60 和 F30 相一 致。 (四) BS
法规的规定 BS 《建筑物非自动灭火系统实施法规》6.4.2.4 节规定 用于向灭火系统水泵供电的布线系统应由下列电缆组成: ●符合 BS EN 60702-1 标准要求的矿物绝缘铜护套电缆;或 ●符合 BS 6387 标准 CWZ 分类要求的电缆;或 ●符合 BS 7346-6 或 BS 7846 要求的电缆;或 ●符合 BS 8434-2 试验方法要求的 BS 7629-1 标准的电缆。 二、相关耐火电缆产品标准的规定 (一) BS EN 2 13.8 节规定 : 成品电缆应符合 IEC 60331-21 的要求,火焰施加时间应为 180 min。 (二) BS 8 14.4 节规定: 成品电缆至少应:● 按 BS EN
试验应有 30 min 保全期(相当于 BS EN 附录 D 详述的 PH 30 级别);● 按 BS EN
附录 E 试验应能单独耐冲击耐火 15 min 接着耐冲击耐火加喷水 15 min;● 此外还要符合 BS 6387 标准的 CWZ 类别。(三) BS .4 节规定: 所有电缆应符合耐火类别 F2 的要求,即 BS 6387 的 CWZ 的耐 火类别要求。当电缆直径超过 20mm 时,详见该标准附录 L 之规定。 此外,对于直径超过 20mm 的电缆,当制造商想声称电缆符合 F30、 F60 或 F120 耐火类别要求时, 则成品电缆试样应分别按 BS 8491 进行 30 min、60 min 或 120 min 试验并应经受住该试验而不失败。 将上述相关耐火电缆产品标准规定的电缆耐火试验要求与 BS 消 防法规规定的电缆耐火试验要求相比,发现 BS 消防法规规定的要求 通常比相关耐火电缆产品标准规定的要求要高;BS 消防法规规定的 最低要求与相关耐火电缆产品标准规定的要求相一致。实际上,为适 应不同消防法规的要求, 相关耐火电缆产品标准的规定的电缆耐火试 验要求是最低要求。BS 8 14.4 节的注解说: “特定电缆按 其用途所需的耐火性能可以是本标准中需要的上述要求最低的耐火 性能。 详情请参见适当的系统性能要求, 如 BS 5266-1 和 BS 5839-1。 ” 因此用于特定消防系统的耐火电缆应按消防法规的有关规定要求进 行耐火性能试验, 包括按相关耐火电缆产品标准的规定要求进行耐火 性能试验。 结言: (1) 解读了 BS 消防法规-相关耐火电缆产品标准-电缆耐火试验方 法之间的关系。 (2) 介绍了 BS 消防法规关于耐火电缆和耐火电缆系统的分等要求 及其应用场合。 BS 的这些规定与当前我们国家的相关规定相比 要严格得多。 (3) 指出用于特定消防系统的耐火电缆应按消防法规的有关规定要 求进行耐火性能试验,包括按相关耐火电缆产品标准的规定要 求进行耐火性能试验。
绝缘电缆的特点、 摘要: 国外标准中的使用规定以及...耐火耐热配线的考虑范围,并分不同系统考虑各自消防...当采用阻燃 和耐火电缆时,可不穿金属管保护,但应...并分不同系统考虑各自消防设备的耐火耐热配线方 案...当采用 阻燃和耐火电缆时,可不穿金属管保护,但应敷...(1) BS5839 建筑物的火灾探测和报警系统(Fire ...民用建筑电线电缆防火设计规范2013_建筑/土木_工程科技...一般规定 5.2 普通设备线路的选用 5.3 消防设备...性能符合 BS 规定的电线电缆,即 符合表 ...的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火 电线电缆及矿物绝缘电缆等。...2)国外标准对消防配电线缆的要求 根据有关资料介绍, 加拿大国家建筑法规定高度...BS 、适用范围该英国标准规定的性能要求、提供机械和防火测试的试验...对于直流系统,电缆的额定电压应不低于三分之二的系统标称电压 需要指出的是上述...BS 电缆的绝缘水平和耐压等级
燃烧试验...电器电缆系统 的燃烧试验 4102 2.中国已颁布的各类...设计防火规范》 【GB 】 《中国消防手册...这些电缆在火灾中对消防 系统供电的可能性有多大的把握。 金属护套无机(矿物)...的耐火试验 (950℃,90mm),顺利通过英国 BS6387 标准(外界耐火电缆 最高要求)...一些国际性组织和国家 的标准、规范、法规等也规定...由于其他有机绝缘电缆在消防系统中使用必须加以 保护...BS 5839《建筑物的火警探测和报警系统》第一部分《...从防火安全和消防救生出发,对电线电缆防火性能的要求...防火电缆, 以免与有机绝缘的阻燃电缆和耐火电缆相...关于耐火电缆的阻燃等级根据新近出版的英国标准 BS...根据我国标准 GB,耐火分 A 类和 B ...防火电缆, 以免与有机绝缘的阻燃电缆和耐火电缆相...BS 和 BS,耐火电缆的阻燃特性...
All rights reserved Powered by
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。}

我要回帖

更多关于 5266 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信