一、&产品结构特点
阀控密封铅酸蓄电池(以下简称电池)是由正极板、负极板、AGM隔膜、稀硫酸电解液、安全阀、电池壳和电池盖等组成。电池可组装成2V、6V、12V,电池每2V为一单体。有以下几个特点:
1、电解液吸附在隔膜和极板中,电池中无游离电解液,电池无渗漏,在使用过程中,不需定期加水调整电解液的维护,使用方便。
2、普通的开口式铅酸蓄电池在充电过程中,正极板析出氧气,负极板析出氢气,电池中释放出大量气体。阀控密封铅酸蓄电池,采用特殊的电池结构和免维护极板,使电池在浮充电过程中,正极板产生的氧气通过隔膜在负极板表面复合,并抑制负极板氢气的析出,电池不会释放氧气。正极板腐蚀产生的极少量氢气通过电池上安全阀排出。因此,电池在使用过程中无酸雾析出,不污染环境、不腐蚀设备。
3、由于氢气的析出,加速了电池中水份的损失,电池容易失水干涸。
二、&使用和维护中注意事项以及分析
1、商宇电池的容量
(1)电池的额定容量
电池的额定容量规定为:在环境温度25℃,指定时率下放出的容量
24Ah(包括24Ah)以下的电池的额定容量是指20时率下的容量;
24Ah&以上的电池的额定容量是指10&时率下的容量。
例如:12V7Ah
容量检测方法:以(7&20)A=0.35A放电至10.5V时,电池放电时间不低于20小时。
又例:12V100Ah
容量检测方法:以(100&10)A=10A放电至10.5V时,电池放电时间不低于10小时。
(2)不同时率及放电终止电压
电池通常采用10时率或20时率,有时也用3时率、1时率,0.5时率等。但其放电电流、终止电压不完全相同,参见表二。
(3)电池的实际容量
电池在使用初期,其实际容量能达到额定容量,随着浮充使用时间延长,实际使用容量逐渐下降,低于电池的额定容量。
2、商宇蓄电池环境温度
阀控密封铅酸蓄电池作为化学电源对使用的环境温度非常敏感,环境温度对电池性能的影响不容忽视。
(1)电池在环境温度-20℃~50℃内都能工作,但电池额定容量和寿命都是相对于25℃而言。环境温度低于25℃时,电池实际容量降低;环境温度高于25℃时,电池实际容量增加,寿命缩短。实际容量与使用温度关系见图1。
(2)以25℃为基准,在每升高10℃的环境下工作,电池寿命缩短50%。
特别注意:电池的理想使用温度为20℃~30℃。为保持电池使用寿命,电池室应安装空调。
(3)电池室的设计应宽敞,通风性好,UPS与电池柜间的距离不低于2米。避免将电池室设计为狭小,封闭的小房间。
(4)在不具备安装空调的使用环境下,配置带&温度补偿功能&的充电器也是延长电池使用寿命的方法之一,温度补偿系数为&0.003V/单体。环境温度超过30℃时,每升高1℃,降低浮充电压0.003V/单体;环境温度低于20℃时,每降低1℃,升高浮充电压0.003V/单体。
(5)在极端条件下,当环境温度达到40℃时电池切不可充电,否则会使电池热失控。对热失控解释为:电池的浮充过程是个放热过程,放出的热量要靠通风或电池室内的降温措施排出,如果放热率超出排热能力,电池温度将会持续上升,轻者电池因失水干涸而寿命终止;重者电池壳起鼓、软化并放出硫化氢气体,电池寿命终止。持续的浮充电压过高或浮充电流过大同样会使电池热失控。
(6)电池充足电后,电解液冰点为-70℃,而放电后电解液冰点仅为-5℃,所以在低温下使用或贮存时,一定要慎重,若电池内结冰,电池将失效而报废。
3、充电方式
电池通常浮充使用,也可以循环使用,请勿采用恒电流方式充电,要求采用限流&恒压方式充电,即前期控制电流,后期控制电压的充电方式。
浮充使用的电池,在一定条件下需采用均衡充电。
(1)&不同条件下的充电参数,见表一
表一、商宇蓄电池不同条件下充电参数表
浮&充&使&用
循&环&使&用
单体电池充电电压(V)
2.25~2.30
2.35~2.40
2.40~2.50
6V电池充电电压(V)
6.75~6.90
7.05~7.20
7.20~7.50
12V电池充电电压(V)
13.50~13.80
14.10~14.40
14.40~15.0
大充电电流(CA)
大不超过0.25
大不超过0.25
充电时间(h)
环境温度(℃)
(2)&浮充充电
a、25℃时,12V电池平均浮充电压设计为13.5V~13.8V。要求电源系统
的充电器有较高的精度,将平均浮充电压准确地控制在设计范围内。如果浮充电压持续过高,超出设计上限称为过充,就会发生下列连锁反应:浮充电压高&浮充电流呈指数关系加大&电池放出热量增大&电池温升提高&浮充电流加剧&电池发热量剧增,易导致热失控。浮充电压持续过低,会使浮充电流呈指数关系下降,导致电池充电时间延长或电池充电不足,电池长期充电不足,电池极板内部硫酸铅很难彻底转化,久而久之极板出现不可逆硫酸盐化,电池失去容量。
特别注意:不准确的充电电压会导致蓄电池的过充或充电不足,都会缩短电池寿命。在日常维护时,每星期至少检测二次电池的浮充电压是否与设定值相符。
b、电池组在浮充运行过程中,特别是开始浮充时,电池浮充电压一致性较差。一组串联的12V电池,若设充电电压为每只电池13.8V,并不是所有的电池都在准确的平均电压上浮充,每只电池的阻抗和氧再复合率略有不同,所以在同样的浮充电流下会出现稍有不同的浮充电压。浮充电压通常在13.3-14.5V之间变动,这仍然是正常的。应该指出的是;刚开始使用的电池,浮充电压的高低并不代表电池性能的好坏,经过一段时间的充电过程,一般浮充3-6个月后,这一浮充电压将趋于一致。如果电池组长期处于浮充电不一致的状况,将影响电池组的容量和使用寿命。
(3)&均衡充电
商宇电池在浮充初期和深度放电后,电池电压和容量都可能出现不平衡现象,直观地反映为浮充电压一致性差。为消除这一现象,必须适当提高充电电压,满足这种要求的充电方式叫均衡充电。在下列情况下,电池可以采用均衡充电:
a、&电池安装结束后,投入使用前;
b、&电池放电结束后,短期内需充足电;
c、&12V电池浮充电压小于13.2V(单体电池2.2V),短期内需提高其浮充电压;
d、&12V电池开路电压低于12.6V(单体2.1V);
e、&电池储存六个月以上。本产品网址:/b2b/sunhaoyu456/sell/itemid-.htmlUPS电源、UPS蓄电池,首选云思达电源,多年机房建设经验、上千家客户见证,值得信赖!
当前位置: >
版权所有:云思达电源 备案号:鲁ICP备号
北京:010- 济南:5
总部地址:济南市槐荫区经十路24916号河南郑州UPS电源销售维修中心
河南二龙科贸有限公司
郑州飞达电子有限公司
地址:郑州市科技市场G区206
山特 (深圳)UPS电源河南正规授权代理商
APC (厦门)UPS电源河南正规授权代理商
科华 (厦门)UPS电源河南正规授权代理商
商宇UPS电源河南地区总代理及维修站
至胜(湖北)电池河南地区总代理
欧能(湖北)电池河南地区总代理松下(沈阳)蓄电池河南正规授权代理商
汤浅 (广州)蓄电池河南正规授权代理[]
友情链接:}

我要回帖

更多关于 商宇ups 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信