高层供暖立镀锌钢管丝扣连接工艺中是否应加活结?

施工技术分区
查看: 10867|回复: 19
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
新建了个工程,蒸汽供暖,减压后0.1Mpa压力,白天送气晚上停气,暖气管道镀锌钢管丝扣连接,有一半的活结反复漏水,加石棉垫、生料带、油麻基本没用,修个没完,但是有的活结自始至终没有漏过,请问高手这个问题如何处理啊?谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
蒸汽采暖活结漏水----基本上属于其结构性原因是,漏水的比例相当大!
我们现在从来不用,需要用的地方都改成法兰!至于解决办法,我也没有,抱歉
还有,你试试用中高压橡胶板(耐高温)吧?是否可行,我也没把握
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
蒸汽管道及高温热水不能用活接头,必须用法兰连接,法兰垫片采用耐高温垫片
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分255帖子
五星助理工程师, 积分 255, 距离下一级还需 245 积分
我是来学习的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
蒸汽管道及高温热水不能用活接头,必须用法兰连接,法兰垫片采用耐高温垫片
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分66帖子
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
间断供汽使管件反复热胀冷缩
间断供汽使管件反复热胀冷缩,密封件无法密封导致漏水.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1946帖子
五星工程师, 积分 1946, 距离下一级还需 554 积分
法兰连接!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
高温水和蒸汽管道不应使用油韧,原因是油韧中密封圈为橡胶制品,遇高温将严重影响密封圈的寿命。管道连接方法应选用丝接法兰连接,中间架装石棉垫
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
解决方法去买一种白色硬度很高的塑料垫圈,具体什么材质我说不清楚
&那叫四氟垫
中央空调压差控制器上用的全是这种
耐腐蚀耐高温能反复使用&
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)2014电大《建筑设备》形成性考核作业答案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2014电大《建筑设备》形成性考核作业答案
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩17页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢暖气片单外丝球阀活结漏水_装修流程问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
暖气片单外丝球阀活结漏水
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
单外丝球阀活结漏水
浏览54次 悬赏: 0
单外丝球阀活结漏水
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(0 )
A:丝堵:用于管道的末端,防止暖气片漏水漏气,起到密封作用,相对跑风而言,丝堵要求具有很强的耐腐蚀性,在低温环境中不存在冻裂和膨胀漏水的现象。标度暖气片采用的是99.9%的纯铜,保证丝堵的质量。
A:暖气片排风丝口多大?铜铝复合暖气片管道组合结构有铜管、机械胀管、合金钢涨头、紫铜管以及铝型材。铜铝复合暖气片是在暖气片底部夹层的钢管内走水,在暖气片的内腔注入少量超导液,当热水通过铜铝复合暖气片底部连接管时,铜铝复合暖气片内的超导液被激活。激活而气化的高温气体通过铜铝复合暖气片表面向外辐射散热,同时被冷却回流到热源管处被激活气化,如此反复工作达到散热。希望我的回答可以帮到您。
A:您好,一般都是在一百到两百不等,您可以具体到网上看下,或者线下店铺了解一下行情。同时选择暖气片要注意以下几点:分清材质特性,了解供热系统,估算采暖需求,辨别内防腐层,选用优质配件( &散热器零配件质量问题及安装资料质量问题是导致暖气漏水的主要原因之一)注意焊接质量(散热器的不同部分是用焊接衔接,焊接质量的好坏直接影响散热器的质量和运用寿命。)认准知名品牌(费者最好到正规市场选择知名品牌的散热器,除有质量保证外,还有完善的安装和售后保证体系。)安装售后是关键(暖气安装质量不过关,如定位禁绝、安装不牢、插接不到位、丝扣衔接缺乏标准等,容易形成接头处漏水,甚至脱管跑水等问题。)谢谢!
A:1、用户在暖气片已经出现沙眼的情况下,应先用毛巾或抹布缠住暖气片,并留出一部分放进水盆里,以便把漏出的水引入盆中;2、家里有自行车内胎的用户,可将其剪成宽约1cm,长约50cm的小段,在距沙眼3cm处将内胎条用力拉开,然后一扣压一扣地缠过沙眼3cm即可,3-5天以后,沙眼便会自动锈死;3、用电焊焊补漏点也是可以的,但是只能维持两三年;因为蒸汽有很强的腐蚀性,管子是从里往外烂的,所以无论你用什么补都只是晢时的,要想根治只能换管或市场上新型的钢制、铜铝复合暖气片。
A:暖气片试水不漏加压会不会漏?建议还是加压测试,要保证暖气系统加压检测是否漏水,需要要进行两次。1、升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖气片系统的工作压力较大,试验压力要相应增加),停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.06Mpa。在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力。然后在工作压力的1.15倍状态下(工作压力一般不大于0.6Mpa,即试验压力为0.8Mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接合格。2、升至规定试验压力后(参考0.8Mpa)(工作压力的1.5倍,但不少于0.6Mpa),停止加压,稳压2h,压力降不超过0.05Mpa,同时检查各连接处无渗漏为合格。
A:暖气片跑风和丝堵有4分,6分和寸口之分的,都是按照家里暖气片管道的尺寸而定的,一般4分大概是,6分大概是25mm,1寸大概是32mm。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&【图文】室内采暖管道安装_演示文稿_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
室内采暖管道安装_演示文稿
大小:222.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]常见7种采暖方式
发表于&&5条回复&&26252次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
暖通知识7种采暖方式A:集中式供暖:城市供暖的主力军
原理:以城市热网、区域热网或较大规模的集中供暖为热源的方式,在目前以至今后一段时期内可能仍是城市住宅供暖方式的主要方式。
适用居所:普通住宅(城内大多数住宅小区)
1.技术比较成熟,安全、可靠,使用方便,价格便宜。
2.每天24小时供暖。
1.供暖的时间和温度不能自己控制,立式的散热片不美观、占空间,影响装修效果。
2.供暖期前后无热源。
3.散热片取暖,一般出水温度在70摄氏度以上,但温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。
以100平方米居室为例,按北京市规定煤气供暖的运行和支付费用为24元/平方米。一个采暖季需支付2400元。
B、地板辐射式采暖:室温由下而上逐渐降低
原理:低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。同时它可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源。
适用居所:精装修公寓(曙光花园、美丽园、万科星园、东润枫景)
1.地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高。
2.空气对流减弱,有较好的空气洁净度。
3.与其他采暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%至20%。
4.有利于屋内装修,增加2%至3%的室内使用面积。
5.有利于隔声和降低楼板撞击声。
1.对层高有8厘米左右的占用。
2.地面二次装修时,易损坏地下管线。
3.铺设木地板则有干裂的麻烦,最好选用地砖或复合地板。
4.设定温度不能太高,否则会大大降低输送管道的使用寿命。
5.由于防水需要,卫生间不便铺设,还要借助于电暖气。
运行费用:
一个采暖季节每平方米大约需要14元?18℃情况下?。
采用地板辐射采暖,在装修时,最好铺设大理石或地砖地板,同时,地面装修最好隔一定距离留一道槽,以利采暖。C、家用电锅炉:自由调温
原理:采用电能供暖。
适用居所:别墅
1.占地面积小,安装简单,操作便利。
2.采暖的同时也能提供生活热水。
3.舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。
4.最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。
1.前期投入较大,运行费用较高,该产品不太适合利用低谷电蓄热供暖,以达到最为节能之功效。
以100平方米居室为例,一个取暖季的基本运行费用在3000元-5000元。D、电热膜采暖:环保时尚
原理:以电力为能源,是将特制的导电油墨印刷在两层聚酯薄膜之间制成的纯电阻式发热体,配以独立的温控装置,以低温辐射电热膜为发热体,大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。具有恒温可调、经济舒适、绿色环保、寿命长、免维护等特点。
适用居所:精装修公寓(翌景嘉园、万科星园)
1.户内无暖气片,房间使用面积可增加2%到3%,便于装修和摆放家具。
2.一般不需要维修。
3.属清洁能源,无污染。
4.可用温控器调节室温。
5.没有传统采暖的燥热感,温度均匀。
1.电热膜升温较慢,一般需要1到1.5小时才能达到18摄氏度左右。
2.系统安装要与装修同步,且不能在顶棚上钉钉子、钻孔等。
3.电能供应不畅、不稳或电费标准太高的小区不宜采用。
以万科星园的蔡先生家面积107平方米为例,一天用电80至100度、每度电0.2元计算,一个供暖季的费用为1920元到2400元之间。
住户意见(摘自“焦点网”花市枣苑业主论坛):
1.听我的就装电热膜吧,我也没有看着人家装,啥也没有弄明白,不过现在开着效果挺好。几分钟以后就热了。呵呵,感觉不错呀。的确是房子会矮点,省事一点吧。(天龙75)
2.通过去年冬天的体会,地热效果比电热膜好,不过就是贵。去年曾听说过地热的寿命在30年左右,比电热膜寿命长,使用效果好。(总是加班)
3.提个醒:看一下电表,即使现在供暖与生活用电分开了,但用电量太高还是会跳闸。124maoE、家用中央空调系统:舒适安全
原理:采用市政电或天然气,通过出风口提供热源供暖。
适用居所:精装修公寓
1.档次高、外形好、舒适度高。
2.带新风系统的“风冷式”更为舒适。
3.温度与时间可预调。
4.舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。
1.前期投入较大,运行费用较高。
2.无法享受国家低谷用电优惠政策。
采暖季24元/平方米。
F、电采暖:曲高和寡
据了解,今年本市已有1000万平方米的建筑、约有20多万户居民住宅使用电采暖,比去年增加了30多万平方米,主要集中在东城区和西城区的历史文化保护区内。随着北京市政府结合推广电采暖,也出台了一系列用电优惠政策,电采暖省地、环保、节能等分户供暖优势便凸显出来。目前使用较为普遍的有家用电锅炉、低温辐射电热膜、地热缆采暖、电暖器、热超导快速加热器等,这些产品都有望成为新建住宅的新宠。
不过,通过记者采访,我们了解到电采暖仍然存在这样或那样一些问题,发展形势不容乐观。
从西环景苑、花市枣苑等小区的具体情况看,用户对电采暖反映的问题集中在:
1.费用高。由于建筑质量和新建商品房分批入住等原因,消费者的采暖费普遍较高。罗先生的90平方米房屋,室内温度保持在18℃,第一个采暖季的耗电量达8000度,后两年用电量减少了一些,但每平方米仍合35元左右。
2.保温缺乏相应配套设施。有关专家认为,目前居室的建筑质量(主要是保温层、门窗质量)、节能、电容量(和电采暖有关)等一些相关保温材料不过关;入住率低、四面墙壁缺少保温夹层、楼层过高、开窗过多等因素都是造成室内温度不高的原因。
3.出现故障不易解决。据中原物业公司高先生介绍,电采暖器本身是一种精密度较高的设备,因此返修率也随之提高,由于部分电力采暖是采用棚顶或地下铺设管线,增大了维修的难度,冬季居民的正常生活也相应受到影响。
据不完全统计,从今年新开盘的楼市供暖系统看,大多数还是采用了传统的集中供暖方式,用电采暖所占的比例不大。
G、分户壁挂式燃气采暖:自由调温
回龙观小区、珠江国际城及万和世家冬季取暖主要采用分户壁挂式燃气采暖炉,据珠江国际城相关负责人介绍,该项目的分户壁挂式燃气采暖是智能型的,加装室内温控器后,可以任意调节不同居室的温度,比如你呆在卧室里,就完全可以只把卧室的温度调高而其他房间处于值班温度;家中无人时,只需调低至无人在家的值班温度,确保机器和循环水不冻即可;下班要回家前,可通过智能化模块进行启动,回家后,立刻能够感受到家的温暖。把暖气管埋在复合地板下,只把暖气片留在表面,这样不光是散热气散热,地板也是温热的,既节约了面积也提高了室内的整体热效应。同时,我们就这种采暖方式的使用效果,特别采访了入住回龙观三年多的任小姐,从她的使用经验来看,第一年使用的时候,管道里可能存有空气,不容易点着火,同时噪音大,采暖情况不是很好。但近两年已基本稳定,小区物业在取暖前定期检查采暖炉,保证了住户安全的过冬取暖。
这种方式通常是在厨房或阳台上安装壁挂炉,由壁挂炉燃烧天然气达到供暖目的,与壁挂炉相连的是室内管线和散热片,一般可同时实现暖气及热水双路供应。
适用居所:低密度住宅
1.采暖时间自由设定,可随时开启。
2.每个房间温度能在一定范围内随意调节。
3.有些采暖炉可以同时提供生活热水。
1.采暖炉使用寿命为15年左右,更新费用要由业主承担。
2.家中无人时,需保留4摄氏度左右的低温运行(防冻作用)。
3.热泵经常启动及火焰燃烧,噪音较大,存在一定空气污染问题。
以任小姐家87平方米居室为例,炉子设定温度为60摄氏度,室温保持在20摄氏度左右时,平均1小时1个字煤气,每个字煤气按2元计算,每天使用15小时,约支付30元,一个采暖季共需支付3600元。
1.买足天然气,把电源插好。
2.检查暖气供水压力在指定范围内?大约1.2bar?看压力表(不要太高,水一热压力还会升高的?大约会到2.0bar附近)。
3.把壁挂炉上天然气阀门和暖气进水、回水阀都打开,调整供暖温度比如到6,炉子应正常点火并感觉输出热水。
4.打开暖气片上的放气阀,随着水温升高,可能会有吱吱的声音,不要紧张,那是管道内的气体被挤出,水不会出来的。
5.一个小时后,确定每一组及每一片暖气从上到下都是热的,这就表示没有残留空气,可以关上放气阀。
6.第二天炉子不用凉了的时候再次查看供水压力是否在1.2bar附近,如压力下降则补水,压力太高则放水。1000平方米面积以下的几种风管造价比较&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2005.091000平方米铁皮风管造价:
1、(0.6毫米)铁皮价格=37元/平方米
2、人工=18元/平方米
3、辅材=8元/平方米
4、铁皮耗损=5元/平方米
5、保温(15mm厚B2级聚乙烯PE板)=12元/平方米
总造价=80元/平方米X(元)
500平方米酚醛风管造价:
1、板材价格=48元/平方米
2、人工=16元/平方米
3、辅材=16元/平方米
4、板材耗损=6元/平方米
5、胶水=2元/平方米
总造价=88元/平方米X(元)
500平方米高分子风管造价:
1、板材价格=55元/平方米
2、人工=12元/平方米
3、辅材=6元/平方米
4、板材耗损=3元/平方米
5、胶水=2元/平方米
总造价=78元/平方米X(元)
总体来说,我觉得高分子风管材料性价比最高。COP值和EER值为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。 1、制冷性能系数 开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。 封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。 1、制热性能系数 开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。 封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。 其单位均为(W/W)或(KW/KW)。 在这里,我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。EER:空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio) 在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。 大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材 空气调节》(第三版)第148页相关内容。 我个人认为,EER主要表征了局部空调机组(含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空调机组)的性能参数,其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式(蒸气压缩式)制冷或热泵空调机组。 而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组。冷水机组能源效率比值(EER)依CNS12575容积士冰水机及CNS12812离心式冰水机组规定试验之冷却能力(Kcal/h)除以规定之冷却消耗电功率(w), 性能系数=冷却能力(w)÷冷却消耗电功率(w)=1.163EER (((Kcal/h)/W)=0.293EER ((BTU/h)/w) EER是有单位的,要注意!其实,COP值就是机组制冷量与机组能耗(包括燃料释放出的能量和电能)之比COP----性能系数 EER----能效比 COP值指制冷机在某一工况下,提供的制冷量/制冷机的输入功率。两者的单位要相同哦!&一、e.e.r就是能源效率比(kcal/w-hr)=蒸发器所吸收的热量/压缩机所消耗电量,e.e.r值越高,表示蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少,也就是花越少的电费得到更清凉的效果。二、当蒸发器风扇启动时 (即表示全负载),冷凝器风扇启动 (即nopump up)后之e.e.r值比没有启动冷凝器风扇( pump up)之e.e.r值高。(但在冬天时不得不把冷凝器风扇关闭,因为这样才能使压缩机达到一定的高压 ) 三、当蒸发器风扇关闭时 (即表示轻负载),冷凝器风扇启动 (即nopump up)后之e.e.r值也比没有启动冷凝器风扇( pump up)之e.e.r值高。四、由以上2.3.得知并非每一台冷气机或冰箱都只有一个e.e.r.值能源效率比值之定义为:eer=冷房能力(kcal/h)/使用电力(w) eer值愈高,则冷气机愈省电,一般而言提高0.1,就可节约4%冷气机用电。 请选购高eer窗型冷气机,政府法规最低标准之eer值如下表(表一)。eer值愈高,则冷气机愈省电,一般而言提高0.1,就可节约4%冷气机用电。PPR管材详细标准生活给水管—聚丙烯管(PP-R)为目前我国正在推广使用的新型生活给水管,可广泛应用于室内冷、热给水系统、空调水系统。PP-R管材是由无规共聚聚丙烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优点。
一、施工准备
1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R管的一般性能,掌握必须的操作要点。
2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。
3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。
1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基本一致。
2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形
3)管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。
4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。
二、管道安装
  所有户内管道从水表后开始采用PP-R管,进户管管径要求:
户型 冷水管 热水管 热水回水管
入户管 水表 入户管 水表 入户管 水表
一厨一卫 De25 DN15 De25 DN15 De20 DN15
一厨二卫 De32 DN20 De32 DN20 De20 DN15
一厨三卫 De40 DN20 De40 DN20 De20 DN15
一厨四卫 De40 DN20 De40 DN20 De20 DN15
安装工艺及要求
1) 工艺流程
2) 为确保安装质量,材料进货时应严格检验,其管径椭圆率应<10%,管材同截面的壁厚偏差应<14%,内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。
3= 管材切割
• 管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。1.8
• 断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。
4= PP-R管的连接
• 可采用焊接、热熔和螺纹连接等方式。其中热熔连接最为可靠,操作方便,气密性好,接口强度高。本工程管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接。
• 连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。
• 管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度应符合要求。公称外径(mm) 热熔深度(mm) 加热时间(s) 加工时间(s) 冷却时间(min)
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16.5 8 6 4
40 18 12 6 4
 连接时,无旋转地把管端插入加热套内,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地、均匀用力插入到所要求的深度,使接头处形成均匀凸缘。在规定的加热时间内,刚熔接好的接头还可进行校正,但严禁旋转。将加热后的管材和管件垂直对准推进时用力不要过猛,防止弯头弯曲。
• 连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间,冷却到一定程度后方可松手。
• 当PP-R管与金属管件连接时,应采用带金属嵌件的PP-R管作为过渡,该管件与PP-R管采用热熔承插方式连接,与金属管件或卫生洁具的五金配件连接时,采用螺纹连接,宜以聚丙乙烯生料带作为密封填充物。安装时,不得用力过猛,以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏。
5) 管道安装特别是热水管安装时,应考虑管道的热膨胀因素,管道连接时在空间允许的地方应用管道转弯折角自然补偿管道的伸缩,利用自然补偿时管道支架采用滑动支架,但不设固定支架的直线管道最大长度不得大于3m。管道三通连接处及直线管道的自然补偿,可采用下列方式:
X:固定支架:|滑动支架
6) 当管道不能利用自然补偿时,管道采用固定支架限制热膨胀。固定支架形式见下图:
利用两管箍安装  利用管箍和三通安装
7) 管道支架应在管道安装前埋设,应根据不同管径和要求设置管卡和吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,不得损伤管道表面。采用金属管卡时,金属管卡与管道之间应采用塑料等软物隔离。在金属管配件与给水PP-R管连接部位,管卡应设在金属管一边。在阀门、水表等给水设备处应设固定支架,其重量不应作用于管道上。冷热水管道支架的最大安装距离见下表。冷热水管共用支架时,应根据热水管支架间距确定。
聚丙烯管冷热水管道支架的最大安装距离(mm)
管径(外径) 20 25 32 40
冷水 水平管 650 800 950 1100
立管 00 1700
热水 水平管 500 600 700 800
立管 900 008) 在户内部分给水管与空调水管在同一位置,考虑到室内所有管道的布置,此部分管道可于空调管一侧竖向排列,支架形式下图:对于固定支架形式同上,可采用两管箍进行安装。
9) 水平管道纵横方向弯曲,立管垂直度,成排管道安装偏差须满足下表。
聚丙烯管安装允许偏差(mm)
项目 允许偏差
水平管道纵横方向弯曲 每m管道 1.5
全长25m ≯25
立管垂直度 每m管道 3
全长5m ≯10
成排管道 在同一直线上间距 3三、系统水压试验要求
  管道安装过程中,可分层或单套进行水压试验。所有管道的工作压力和试验压力分别为:低区工作压力为0.4Mpa,试验压力为0.6Mpa,高区和中区工作压力以0.6Mpa计算,试验压力为0.9Mpa。
  在管道系统安装完毕后再全面检查,核对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等,全部符合设计和技术规范规定后,把不宜和管道一起试压的配件拆除,换上临时短管,所有开口处进行封闭,并从最低处灌水,高处放气.对试压合格的管道进行吹洗工作,直至污垢冲净为止,并做好各项吹扫清洗记录和试压记录等工作。
• 试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得大于管材许用压力。
• 试验时应缓慢注水,注满后应做密封检查。
• 加压宜用手压泵缓慢升压至试验压力后,稳压1h,压降小于0.05Mpa,然后下降至工作压力的1.15倍稳压2小时,进行外观检查,不渗不漏压力下降不超过0.03Mpa为合格。
四、注意的问题
1、搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体,以防管道破损。
2、管道安装过程中,应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触。
3、安装与金属管连接的带金属嵌件的专用管件时,不要用力过猛,以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏。
4、管材和管件加热时,应防止加热过度,使厚度变薄。管材在管配件内变形。
5、在热熔插管和校正时,严禁旋转。
6、操作现场不得有明火,严禁对管材用明火烘弯。
7、安装中断或完毕的敞口处,一定要临时封闭好,以免杂物进入。五、成品保护
• 管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整,堆置高度不得大于2m。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。
• 埋暗管封蔽后,应在墙面明显位置,注明暗设管的位置及走向,严禁在管上冲击或钉金属钉等尖锐物。
• 道安装后不得作为拉攀、吊架等使用。六、注意的安全
1、进入施工现场必须戴好安全帽。施工现场禁止吸烟、随地大小便。操作高度大于2m视为高空作业,高空作业必须系好安全带。
2、正确使用各种机具,砂轮机不能反转,切割时人必须站在切割机一侧进行,防止砂轮片碎裂伤人。
3、堆放和安装管材时,应注意防火安全远离火源,防止造成火灾。 ,距离热源不得小于1m,严禁使用太阳灯取暖。
4、使用人字梯必须加装连档绳,保证梯子与地面成60°~70°角;梯子底角,采用橡胶、麻布包裹以防滑。、 5、每日施工完后,要求将施工现场残留材料清理干净。PPR冷热水用管材技术特点
壁厚e(mm)
公称压力(MPa)
静液压试验
温度20℃时间1h
环应力16MPa
不破裂,不渗漏
温度95℃时间100h
环应力3.5MPa
不破裂,不渗漏
摆锤冲击试验
纵向回缩率
各种管材比较表
耐久性(年)
U-PVC管使用方法介绍几种使用方法: 摘要:介绍了U-PVC管在供水管道中的应用,结合施工实践,介绍了U-PVC管应用的一些体会。   关键词:给水管道 U—PVC管   一、引言   随着城市建设的发展,人民生活水平的提高对饮用水水质提出了更高的要求。同时,为保证供水管网水质,国家建设部、化学工业部、中国轻工业总会、国家建材局、中国石化总公司联合发文及陕西省建设厅、陕西省质量技术监督局、陕西省工商行政管理局联合发文陕建城发[号给水管道严禁使用镀锌钢管,淘汰灰铸铁管的规定。   我司通过调查分析供水水质,结合管网的实际情况,灰铸铁,特别是镀锌钢管已是影响供水水质水质的主要原因之一,同时因灰铸铁、镀锌钢管壁结垢使管网输水能力减小,增加了输水阻力,严重威胁输水的安全可*性。   二、推广应用U-PVC管   目前市场上用于给水的塑料管种类繁多,各种塑料管各有优缺点,因此,必须结合实际选用合适的塑料管材。为此我司成立了新型管材选用领导小组专门机构,经过调研及反复论证,制定选用新型管材基本原则:   1、技术法规完整,产品标准及设计、施工及验收规范齐全;   2、管材规格齐全,配套管件规格、类别齐全;   3、便于施工,操作便利,不需要特殊工具,快速可*;   4、便于接支管,不挺水可开三通接支管   5、维修方便,维修方法简单,维修管件齐全;   6、管材不受污水、工业废水和各种有害气体等的腐蚀;   结合上述几条基本原则,认真对市场上众多生产厂家的产品进行分析,并参照其它水司成功经验及使用中的问题,根据企业自身实际,确定将U—PVC管作为灰铸管及镀锌管的替代产品,U-PVC管具有重量轻,不生锈,不结垢,内壁光滑,水力条件优越,不会产生管道二次污染,而且U-PVC管相比对其它塑料管材,技术成熟,管材、管件规格齐全,便于维修等,并有成功使用的实践,我司确定推广使用U—PVC管,并下发“关于在给水管道过程中停止使用镀锌管和灰铸铁管,推广使用新型管材的通知”。考虑到目前生产U—PVC管厂家众多,管件通用不很好。我司确定3个生产厂家的产品作为试用管材。   另外,结合U-PVC各种连接方式,施工人员实际操作习惯,明确DN200、DN100管材选用 U-PVC承插橡胶圈连接。DN50、DN25选用U-PVC管活络节连接和承插式胶沾接。   三、应用中的几点体会   U-PVC管作为埋地给水管材,在全国应用已有几年,相比而言,我司使用较晚,通过一段时间的使用后,现提出应用中的一些体会:   1、沟槽开挖及回填。   与球墨铸铁管及钢管相比,U—PVC管重量轻,装管方便,用人工较少,对施工机具要求不高。正是基于以上特点,施工时,施工单位为节约费用,沟槽开挖宽度有时达不到规范要求,如有时DN200管沟槽宽度为0.6-0.7M。虽不致影响管道安装,但回填质量很难保证,其土壤压实度无法保证。特别是与修路工程同时施工时,一般多为修路单位做好灰土层后,管道工程才开挖沟槽,一般管道设计埋深为1.7M左右,实际只需挖1M左右,沟槽又窄又浅,回填很难达到要求,路面层压实时,便会威胁管道的安全,亦会影响道路工程质量。   另外,沟底应保证不小于100MM的砂垫层厚度,特别在老城区,沟底建筑垃圾较多,必须严格执行规范,保证回填质量,使管道能安全运行。   2、管道安装   U-PVC管较金属管材比重要小。安装时需人工少,安装成本较低,其连接方式采用胶圈接口,大大提高了安装效率,管径愈大,优越性愈明显。唯一不足是管道端口无顶进深度标志线,不便于安装时掌握顶进深度,特别是夜间安装时。其影响更大。另外,管道安装时经常需切割管子。切口端面必须认真坡口,特别在翻越其它地下设施时,因U-PVC弯头多为双承口,不同于直线安装。如果坡口不到位,很难安装,也易顶坏胶圈或使胶圈错位,如在一处管道工程中,管道需翻越电力沟,因切管端面坡口不到位,不均匀,用了将近二个小时也无法顶进,后重新坡口后,顺利安装成功。   3、管道试压   管道试压时,规范中规定水压试验的静水压力不得小子设计内水压力,且不得小于0.8Mpa。我司沿用金属管村试验标准,试验压力为1.OMPa,稳压0.5h,U—PVC管轴向线膨胀系数比金属管材大,我司试压标准较规范高,试压时接口一般会脱出2-5MM,因此试压时回填土方必须达到要求的压实度,管道支墩达到设计强度,后背安全稳固,同时,打压时观察各接口,保证试压顺利进行,保证工程质量。   4、管道支墩   作为给水管材,U—PVC管应用已有一段时间,但有关标准不很齐全,如管道支墩作法,金属管村支墩作法已有相对完整的标准图集,施工人员对金属管材作法已熟悉,实践中,施工人员往往按金属管材支墩作法砌筑U—PVC管村支墩,而U—PVC管与金属管材其材质特点有很大不同,应区别分析,规范中明确规定“U—PVC管道不得采用360°”满包混凝土进行地基处理或增强管道承载能力”。避免因管道伸缩局部应力集中而损坏管道,影响管道安全运行,因此,我司结合规范及地区土质特点,对支墩砌筑进行了规范,制定出施工标准,规范施工,保证工程质量。   5、用户管安装   用户管安装时,因U—PVC材质的水表井无相应的安装标准,安装时大多参照执行现有金属管材的国家标准图集。因U一PVC与金属管材材质之不同,容易出一些问题:   5.1 水表井内管件较多,特别是旁通表中,施工中管径DN>100时管件连接一般为胶圈连接和法兰连接两种。采用胶圈接口时,因垂直及水平方向均与表共墙壁有一定距离,通水试验时,时有将管件打脱现象(西安市供水管网平均压力0.24MPa左右),而用法兰连接未出现这类现象,结合施工实践,水表井内管件连接用法兰连接较胶圈连接安全。   5.2 U—PVC管件价格较之其他金属管件高,以主管管径DN200,旁通管管径DN100的水表并安装为例,U—PVC管件主树造价高出球墨管材管件2倍多,影响施工单位应用的积极性,因此降低管件价格,使U—PVC管能更好的推广。   5.3 按现有水表并标准图集安装时,水表共内管道及管件多处于悬空状态,其闸门、水表处砌筑支墩,三通、弯头处是否砌筑支墩,目前使用U—PVC管材的水表并还没有明确规范要求。实际运行时,有时需下并维护检修,不砌筑支墩将影响管道维修安装。原水表并标准图集为根据金属材质特点制定,而U-PVC管材与金属管材有很大不同,应结合U-PVC材质特点,作出相应修改,在水表并由三通、弯头处砌筑支墩或采取加固措施是保证管道安全运行的有效措施。   结合施工实践中的体会,要推广落实使用好U—PVC管,要根据国家标准、规范,结合企业特点制定企业的设计规程,施工标准,验收标准。同时做好培训工作,更好的推广U-PVC管。   四、结束语   U-PVC管作为城市供水管的新型管材,以其所具有的优越性在供水工程中的应用日益广泛,在生产实践中还需要不断总结,进一步完善健全技术规范及相关标准,为U—PVC给水管应用推广做出更大贡献。以上是笔者在施工实践中的作会,不足之处,望同行指正。(西安市自来水公司孔繁涛 郭新潮)VRV MRV 和MDV的区别我是暖通的大二的学生 专业课还没有学
暑假里我们去认识实习 知道了大金的VRV 海尔的MRV和美的的MDV
我看了一下他们的介绍 好象这几个产品的功能差不多 那为什么叫不同的名字呢
谢谢。。。。。
VRV技术是大金为代表,所以这个名字被大金注册掉了。
其他类似VRV系统的各品牌产品只是需要给它个宣传的代号,意思都是一样的。他们都是变冷媒流量的机子
它包括变频和数码涡旋技术(美的、华凌、格力等)
至于名字吗,厂家的个人行为都是冷媒变流量系统,即变频一拖多,大金VRV海尔MRV美的MDV格力GMV特灵TVR华凌CRV等等,厂家自己给自己冠名,就像当年的长虹--红太阳。9楼的把VRV理解错了,我做了这么久的大金,这点怎么会不清楚呢,第一个V是可变英文第一个字母,R是流量的英文第一个字母,V是系统的英文第一个字母。而其像什么MDV MRV SDRV SDV等等都是各厂家的灌名,实质上都属于一拖多可变冷媒流量系统,都是直接蒸发式系统,这种产品适合在办公,家庭等场合下,好处是便于加班,个性化设计,管路简单,安装简便,便于管理,节能,室内机式样多等特点。采暖循环水量与室内系统的关系在以往的供热系统中,由于缺少简便易行的流量测试手段和可靠的流量控制元件,对于一个系统而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们没有一个明确的数字;对于一个热用户而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们也没有一个明确的数字。
近几年,不少供热系统中使用了廊坊市爱能供热设有限公司生产的“爱能牌”自立式流量控制阀,依靠该阀可靠的质量和优异的流量控制性能,有效地控制循环水量,即解决了供热系统的平衡问题,又为我们正确的认识循环水量提供了有力的依据。在十几年数百个供热单位的供热实践中,我们发现不同的室内系统对于循环水量的要求是不同的。
一、 传统的上给下回式室内系统所需流量最少
上给下回式系统在我国属于主流的室内系统,即使在很多地区进行大量的分户改造的今天,这种系统的数量依然很多。对于这种系统,按供热面积进行计算,每平方米需要3公斤左右的循环水量,就可以满足供热的需要。对于比较寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得不是很好的地区,循环量要大一点,对于不太寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得比较好的地区,循环量可以小一点,变化的幅度可以在2.7-3.3之间。如哈尔滨市“哈飞”后勤处,2001年使用我公司的自立式流量控制阀,循环水量每平米3公斤,供暖效果良好。
二、原有住房改造的一户一环单管串联系统
改造的一户一环单管串联系统,这种系统由于原设计时自顶楼至一楼是按温降理论进行的设计,按每层散热器的不同进口温度配置的散热器,而进行一户一环的改造时,散热器还是原来的配置。在实际供热运行时,每层的散热器进口温度都是相同的,由此造成了底层用户比高层用户热得多的现象。对于这种系统,按同一进口温度统一配置各楼层的散热器是最好的解决办法。但是,最好的办法不一定是可行的办法,由于资金和改造难度的问题,这个办法不可行。那么只有靠增大流量来解决,根据这几年的经验,对于原有住房改造的一户一环单管串联系统,循环水量一般4公斤左右,就可以满足供热的需要。对于比较寒冷的地区或者是室内系统的水平失调解决得不是很好的地区,循环量要大一点,对于不太寒冷的地区或者是室内系统的水平失调解决得比较好的地区,循环量可以小一点,变化的幅度可以在3.5-4.5之间。如沈阳市东陵区供热公司,2001年使用我公司的自立式流量控制阀,流量设定为每平米3公斤时,效果略差,02年将流量设定为每平米3.5公斤,达到供热的要求。
三、 新建的一户一环系统
新建的一户一环系统,不论是单管式水平串联系统,还是双管式系统,由于按温降理论进行了合理的计算,散热器的配置是经过严格设计的,所以其循环水量也比较低,根据这几年的经验,一般设定为每平米3.3公斤循环水量,就可以满足供热的需要。对于比较寒冷的地区或者是室内系统的水平失调解决得不是很好的地区,循环量要大一点,对于不太寒冷的地区或者是室内系统的水平失调解决得比较好的地区,循环量可以小一点,变化的幅度可以在每平米3-3.5公斤之间。如吉林省城建物业公司,2002年使用我公司的自立式流量控制阀,流量设定为每平米3.5公斤时,效果很好,04年将流量设定为每平米3.3公斤,供暖也比较正常。
对于传统的上给下回式室内系统,根据文中推荐的每平米3公斤的循环水量,多数情况下都能满足供暖需要,对于原有住房改造的一户一环单管串联系统和新建的一户一环系统,由于地区不同和设计上的不同,建议先根据文中推荐的流量值进行设定,观察一段时间效果,然后再确定增加或者减小流量,并以此为依据,制定今后本地区的循环流
地源热泵的埋管1 土壤源热泵系统设计的主要步骤
(1)建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算
建筑物冷热负荷计算与常规空调系统冷热负荷计算方法相同,可参考有关空调系统设计手册,在此不再赘述。
冬夏季地下换热量分别是指夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤吸收的热量。可以由下述公式 [2]计算:
其中 Q1'——夏季向土壤排放的热量,kW
Q1——夏季设计总冷负荷,kW
Q2'——冬季从土壤吸收的热量,kW
Q2——冬季设计总热负荷,kW
COP1——设计工况下水源热泵机组的制冷系数
COP2——设计工况下水源热泵机组的供热系数
一般地,水源热泵机组的产品样本中都给出不同进出水温度下的制冷量、制热量以及制冷系数、供热系数,计算时应从样本中选用设计工况下的 COP1、COP2 。若样本中无所需的设计工况,可以采用插值法计算。
( 2)地下热交换器设计
这部分是土壤源热泵系统设计的核心内容,主要包括地下热交换器形式及管材选择,管径、管长及竖井数目、间距确定,管道阻力计算及水泵选型等。
( 3)其它
2 地下热交换器设计
2.1 选择热交换器形式
2.1.1 水平(卧式)或垂直(立式)
在现场勘测结果的基础上,考虑现场可用地表面积、当地土壤类型以及钻孔费用,确定热交换器采用垂直竖井布置或水平布置方式。尽管水平布置通常是浅层埋管,可采用人工挖掘,初投资一般会便宜些,但它的换热性能比竖埋管小很多,并且往往受可利用土地面积的限制,所以在实际工程中,一般采用垂直埋管布置方式。
根据埋管方式不同,垂直埋管大致有 3种形式:(1)U型管(2)套管型(3)单管型。套管型的内、外管中流体热交换时存在热损失。单管型的使用范围受水文地质条件的限制。U型管应用最多,管径一般在50mm以下,埋管越深,换热性能越好,资料表明:最深的U型管埋深已达180m。U型管的典型环路有3种,其中使用最普遍的是每个竖井中布置单U型管。
2.1.2 串联或并联
地下热交换器中流体流动的回路形式有串联和并联两种,串联系统管径较大,管道费用较高,并且长度压降特性限制了系统能力。并联系统管径较小,管道费用较低,且常常布置成同程式,当每个并联环路之间流量平衡时,其换热量相同,其压降特性有利于提高系统能力。因此,实际工程一般都采用并联同程式。结合上文,即常采用单 U型管并联同程的热交换器形式。
2.2 选择管材
一般来讲,一旦将换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,这就要求保证埋入地下管材的化学性质稳定并且耐腐蚀。常规空调系统中使用的金属管材在这方面存在严重不足,且需要埋入地下的管道的数量较多,应该优先考虑使用价格较低的管材。所以,土壤源热泵系统中一般采用塑料管材。目前最常用的是聚乙烯( PE)和聚丁烯(PB)管材,它们可以弯曲或热熔形成更牢固的形状,可以保证使用50年以上;而PVC管材由于不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此,不推荐用于地下埋管系统。
2.3 确定管径
在实际工程中确定管径必须满足两个要求:(1)管道要大到足够保持最小输送功率;(2)管道要小到足够使管道内保持紊流以保证流体与管道内壁之间的传热。显然,上述两个要求相互矛盾,需要综合考虑。一般并联环路用小管径,集管用大管径,地下热交换器埋管常用管径有20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,管内流速控制在1.22m/s以下,对更大管径的管道,管内流速控制在2.44m/s以下或一般把各管段压力损失控制在4mH2O/100m当量长度以下。
2.4 确定竖井埋管管长
地下热交换器长度的确定除了已确定的系统布置和管材外,还需要有当地的土壤技术资料,如地下温度、传热系数等。
文献 [2]介绍了一种计算方法共分9个步骤, 很繁琐,并且部分数据不易获得。在实际工程中,可以利用管材“换热能力”来计算管长。换热能力即单位垂直埋管深度或单位管长的换热量,一般垂直埋管为70~110W/m(井深),或35~55W/m(管长),水平埋管为20~40W/m(管长)左右[3]。
设计时可取换热能力的下限值,即35W/m(管长),具体计算公式如下:
(3) 其中 Q1'——竖井埋管总长,m
L ——夏季向土壤排放的热量,kW
分母“35”是夏季每m管长散热量,W/m
2.5 确定竖井数目及间距
国外,竖井深度多数采用 50~100m,设计者可以在此范围内选择一个竖井深度H,代入下式计算竖井数目:
(4) 其中 N——竖井总数,个
L——竖井埋管总长,m
H——竖井深度,m
分母“2”是考虑到竖井内埋管管长约等于竖井深度的2倍。
然后对计算结果进行圆整,若计算结果偏大,可以增加竖井深度,但不能太深,否则钻孔和安装成本大大增加。
关于竖井间距有资料指出: U型管竖井的水平间距一般为4.5m[3],也有实例中提到DN25的U型管,其竖井水平间距为6m,而DN20的U型管,其竖井水平间距为3m[4]。若采用串联连接方式,可采用三角形布置来节约占地面积。
2.6 计算管道压力损失
在同程系统中,选择压力损失最大的热泵机组所在环路作为最不利环路进行阻力计算。可采用当量长度法,将局部阻力件转换成当量长度,和管道实际长度相加得到各不同管径管段的总当量度,再乘以不同流量、不同管径管段每 100m管道的压降,将所有管段压降相加,得出总阻力。
地源热泵系统在我国长江流域及其周围地区具有广阔的应用前景,但有关影响土壤源热泵系统广泛应用的主要因素(如地下热交换器的传热强化、土壤性质等)的研究还很有限,设计时大致可以遵循以下原则:
( 1)若建筑物周围可利用地表面积充足,应首先考虑采用比较经济的水平埋管方式;相反,若建筑物周围可利用地表面积有限,应采用竖直U型埋管方式。
( 2)尽管可以采用串联、并联方式连接埋管,但并联方式采用小管径,初投资及运行费用均较低,所以在实际工程中常用,且为了保持各并联环路之间阻力平衡,最好设计成同程式。
( 3)选择管径时,除考虑安装成本外,一般把各管段压力损失控制在4mH2O/100m(当量长度)以下,同时应使管内流动处于紊流过渡区。
转贴的资料,仅供参考,具体还要看当地的地质情况(地层,含水率以及采用埋管的形式)防火阀,排烟阀如何选择防火阀包括: 1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭; 2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间; 3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。 排烟阀: 1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。 2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种. 排烟口: 如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排演防火阀的机构。防排烟工程基础知识一.烟气的基础知识 烟气是物质燃烧和热解的产物。火灾过程所产生的气体,剩余空气和悬浮在气体中的微粒的总和称为烟气。 影响烟气的成分和性质的因素。 烟气的成分和性质首先取决于发生热解和燃烧的物质本身的化学组成,其次还与燃烧条件有关。 对于正常的燃烧工况,燃烧条件得到良好的保证,燃烧进行得比较完全,所生成的气体都不能再燃烧,这种燃烧称为完全燃烧,其燃烧产物称为完全燃烧产物。 对于非正常的燃烧工况,没有良好的燃烧条件,燃烧进行的很不完全,称为不完全燃烧,相应的燃烧产物称为不完全燃烧产物。建筑物发生火灾时就属于这种情况。由于火灾时参与燃烧的物质比较复杂,尤其是发生火灾的环境千差万别,所以火灾烟气的组成相当复杂。 火灾烟气的危害性 火灾烟气会造成严重危害,其危害性主要有毒害性,减光性和恐怖性。火灾烟气的危害性可概括为对人们生理上的危害和心理上的危害两方面,烟气的毒害性和减光性是生理上的危害,而恐怖性则是心理上的危害。 (一)火灾烟气的毒害性 首先,烟气中含氧量往往底于人们生理正常所需要的数值,当空气中含氧量降低到15%时,人的肌肉活动能力下降;降到10-14%时,人就四肢无力,智力混乱,辨不清方向;降到6-10%时,人就会晕倒。所以对处在着火房间内的人们来说,氧的短时致死浓度为6%。而实际的着火房间中氧的最低浓度可达到3%左右,可见在发生火灾时人们要是不及时逃离火场是很危险的。 其次,烟气中含有各种有毒气体,而且这些气体的含量已超过人们生理正常所允许的最高浓度,造成人们中毒死亡。 第三,烟气中悬浮微粒也是有害的。危害最大的颗粒直径小于10微米的飘尘,它们肉眼看不见,能长期漂浮在大气中,少则数小时,长则数年微粒小于5微米的瓢尘,由于气体扩散作用,能进入人体肺部粘附并聚集在肺泡壁上,引起呼吸道病和增大心脏病死亡率,对人造成直接危害。 第四,火灾烟气具有较高的温度,这对人们也是一个很大的危害,在着火房间内,烟气温度可高达数百度,在地下建筑中,火灾烟气温度可高达一千度以上。人们对高度烟气的忍耐性是有限的。在65摄氏度时,可短时忍受;在120摄氏度时15分钟内将产生不可恢复的损伤。 总之,火灾生成烟气的毒害性可归纳为八个字,即缺氧、毒害、尘害、高温。 (二)火灾的减光性 可见光波的波长为0.4-0.7微米,一般火灾烟气中烟粒子粒径为几微米到几十微米,即烟粒子的粒径大于可见光的波长,这些烟粒子对可见光是不透明的,即对可见光有完全的遮蔽作用,当弥蔓时,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱,能见度大大降低,这就是烟气的减光性。 (三)火灾烟气的恐怖性 发生火灾时,特别是发生爆燃时,火焰和烟气冲出门窗空洞,浓烟滚滚,烈火熊熊,使人产生了恐怖感,常常给疏散造成混乱局面,使有的人失去活动能力,有的甚至失去理智,惊慌失措。所以,恐怖性的危害也是很大的。 防排烟的方式 一、防烟方式 防烟方式归纳起来有非燃化防烟、密闭防烟、阻碍防烟和加压送风防烟几种方式。 (一)非燃化防烟 防烟的基本作法首先是非燃化。非燃化防烟是从根本上杜绝烟源的一种防烟方式。关于非燃化的问题,各国都制定了专门的法规或规范,对包括建筑材料,室内家具材料以及各种管道及其保温绝热材料在内的各种材料的燃化都作了明确的规定,特别是对那些特殊建筑、大型建筑、地下建筑等许多场所,要求是非常严格的。非燃烧材料的特点是不容易发烟,即不燃烧且发烟量很少,所以非燃材料可使火灾时产生的烟气量化大大减少,烟气光学浓度大大降低。 (二)密闭防烟方式 对发生火灾的房间实行密闭防烟也是防烟的一种基本方式,其原理是采用密封性能很好的墙壁等将房间封闭起来,并对进出房间的气流加以控制。当房间一旦起火时,一般可杜绝新鲜的空气流入,使着火房间内的燃烧因缺氧而自行熄灭,从而达到防烟灭火的目的。 这种方式一般适用于防火分区容易分得很细的住宅、公寓、旅馆等,并优先采用容易发生火灾的房间,如灶房等。这种方式的优点是不需要动力,而且效果很好。缺点是门窗等经常处于关闭状态使用不方便,而且发生火灾时,如果房间内友人需要疏散,仍将引起漏烟。 (三)阻碍防烟方式 在烟气扩散流动的路线上设置各种阻碍以防止烟气继续扩散的方式称为阻碍防烟方式。这种方式常常用在烟气控制区域的交界处,有时在同一区域内也采用。防烟卷帘、防火门、防火阀、防烟垂壁等都是这种阻碍结构。 (四)加压防烟方式 在建筑物发生火灾时,对着火区以外的区域进行加压送风,使其保持一定的正压,以防止烟气侵入的防烟方式称为加压防烟。因为加压区域和非加压区域之间有若干常规的挡烟物,如墙壁]楼板及门窗等,挡烟物两侧的压力差可有效地防止烟气通过门窗周围的缝隙和围护结构缝隙渗漏过来,如果4-10所示。发生火灾是,由于疏散和扑救的需要,加压区域之间的门总是要打开的,或者是在疏散期间打开,或者是在整个火灾期间打开。如果敞开门洞处的气流速度方向与烟气流向相反,因达到一定值时,仍能有效阻止烟气,即阻止烟气由非加压的着火区流动。 加压防烟方式的优点是能有效地防止烟气侵入所控制的区域,而且由于送入大量的新鲜空气,特别适合于作为疏散通道的楼梯间,电梯间及前室的防烟。 二、排烟方式: (一)自燃排烟方式 自然排烟是利用火灾产生的烟气流的浮力和外部风力作用通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式的实质是热烟气和冷空气的对流运动。在自然排烟中,必须有冷空气的进口和热烟气的排出口。烟气排出口可以是建筑物的外窗,也可以是专门设置在侧墙上部的排烟口。对高层的建筑来说,曾一度采用专用的通风排烟竖井,在平常,由于建筑物内空气温度一般比室外高,产生浮力,使气流上升,便于房间排气。发生火灾时,由于室内温度叫大幅度上升,室内外温差较大,形成烟囱效应,成为排烟的一种动力,国外常称为烟塔排烟方式。 这种方式由于利用了竖井的“烟囱效应”,产生抽风力,所以排烟效果好,它不受室外条件的影响,而且设备简单,不需要动力,如果考虑了竖井的耐热问题,可排除教高温度的烟气,因此得到了一定的应用。这种方式的主要缺点是占地面积大。 (二)机械排烟方式 1.全面通风排烟方式 在对房间利用排烟机进行机械排烟的同时,利用送风机进行机械送风,这种方式称为全面通风排烟方式。由于这种机械排烟方式给控制区送入了大量的新鲜空气,为避免产生助燃的影响,它不适用于应用在着火区的,可用于非着火的有烟区,系统运行时可使系统的送风量稍大于排烟量,使控制区显微正压。这种方式的优点是防烟排烟效果好,而且稳定,不受任何气象条件的影响从而确保控制区域的安全,缺点是需要送、排风两套机械设备。投资较高。耗电量也较大。 2.负压机械排烟方式 利用排烟机把着火房间中产生的烟气通过排烟口排到室外的排烟方式称为负压排烟方式。在火灾发展初期,这种排烟方式能使着火房间内压力下降,造成负压,烟气不会像其它区域扩散。但火灾猛烈发展阶段,由于烟气大量产生,排烟机如来不及把其完全排除,烟气就可能扩散到其它区域中去。另外排烟机要求能承受高温烟气,而且还需要设防火阀,在超温时自动关闭停止排烟。所以,不仅初投资高,而且日常维护管理费用也高。福建省游泳馆采暖空调设计福建省游泳馆位于福州市省体育馆中心西北角。该建筑地下一层,地上二层,整个馆平面由二个对称直径为76米的半圆和中间16米宽连接带组成,其空间是球面直径不等的两个半圆壳体和中间16米宽单曲圆体过渡段构成的。二个半圆壳体形成了不同的使用空间。底层设一个标准跳水池(20×25米)和一个十游道游泳池(20×25米),两个池平面布局采取“品”字形布置。游泳池看台底下设有一个热身池(10×25米),热身池旁有健身设施,底层还设有与训练比赛配套使用的附属用房,如更衣室、淋浴室、厕所、医务室、裁判休息以及电视传播等技术用房;二层为看台、休息厅、记分牌等技术用房。水处理用房、锅炉房、冷冻机房、空调机房等设在地下。本馆标准按现行国际比赛要求设计,规模可作为省、市级比赛馆,可以满足游泳、跳水、水球、花样游泳、蹼泳等各项比赛要求。
一、设计参数选择确定
本馆辅助用房采暖空调设计方式上以暗装风机盘管+新风系统为主,设计参数基本按暖通设计规范进行设计计算,所在本文不作过多阐述。
而池厅和观众席是设计中考虑重点区域,其采暖空调设计首要考虑是游泳跳水运动员全年舒适要求,这包括运动员在水中舒适性,以及入水前和出水后在陆上的舒适性,同时又要兼顾看台上观众的舒适感。运动员舒适感满足很大程度上取决于池水温度和池厅空气参数,水温确定与人体在水中停留时间长短及运动量密切相关。本馆作为专业训练比赛馆,池水温度控制在26℃左右,池厅空气温度按国际游泳池设计标准应高出水温2℃左右。而空气湿度太大,室内露点太高,室内表面容易结露;湿度太低,陆上运动员容易产生寒冷感,池厅湿度控制在50%~70%以内,气流到达人体上的末端风速度也加以限制,一般尽量控制在0.25m/s左右。
这样的室内空气设计参数在冬季对看台上观众是很不舒适的。若采用创造两个不同参数的空调环境,需要实现观众区和游泳区的分区。这需要增加较大的投资,由于投资上的限制,本馆不作具体“分区”设计,而是通过提高看台上观众席可感气速度,来改善观众冬季舒适感,因人体对流换热与气流速度的0.3次方成正比,并一场比赛大约只有3~4小时,另外福州属于南部地区,冬天室内温度较高,观众衣着较北方要单薄,采用上述空气设计参数可以补接受,而且设有与看台相联系的休息厅,可为观众提供比赛间隙较舒适的休息场所。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、冷热源选择
整个体育中心内,冬季需要用热的建筑只有本建筑,这包括冬季空调采暖用热,池水加热和淋浴用热。本馆冷、热源设置有多种方式,其中主要有三种,第一种方式为锅炉+冷水机组,第二种方式为空调热泵机组+锅炉,第三种方式为直燃型溴化锂冷热机组。通过设备初投资、运行费用、管理费用等经济因素综合比较,得到第一种组合方式最具经济性、合理性。在锅炉选型上考虑整个体育中心无论是使用功能上看,还是将发展趋势将是福建省体育文化活动中心,锅炉燃烧烟气排放来污染效应应该是极轻微的,所以选用燃轻油常压间接式热水机组。这不但减少锅炉爆炸的危险性,并在水系统管路上省却中间换热设备和热交换循环泵,简化系统流程,节省机房面积,提高系统热效率。而且以间接式热水锅炉为空调热源的水系统是闭式系统,克服一般常压锅炉循环能耗高的缺点。
本馆夏季总冷负荷为1900KW左右,选择二台290冷吨螺杆式冷水机组为空调冷源,产生7℃的空调冷水。冬季设计空调热负荷为1600KW左右,游泳馆池厅空间大,又是间歇使用的场所,为了冬季能快速提高池厅内空气温度,空调热源容量选取1.2倍设计热负荷作为启动热负荷。对于间接式热水锅炉,一定限量选用更大容量,对于初投资和运行费用影响较小。所以选择一台2000KW间接式常压热水锅炉作为冬季空调热源,产生60℃的空调热水。冬、夏季空调共用一套水管输送系统,冷热泵为合用,夏季送冷水为二用一备,冬季供热水为一用二备。另外选择一台120KW小容量间接式热水锅炉,作为采暖热源,产生95℃的热水,供给末端散热设备---散热器。
三、池厅采暖空调设计
福州虽属非采暖地区,在冬春季节,还比较冷运动员在出水后和入水前,沾在身上的水变成水蒸汽须吸收身上热量,再加上周围物体表面的辐射,所以运动员会有不舒适的冷感,须为创造较舒适室内小气候。本馆采用送热风和局部散热器采暖相结合的供暖空调方式。冬季利用送回风系统,通过热风循环来维持室内空气温度。同时在池边运动员活动区域布置一些以辐射型为主的散热器,散热器采用明装方式。增强辐射采暖效果,提高运动员冬季热舒适性。
池厅(包括观众席)总送风量为/h,选取60000m3/h组合式空调机组四台,设在地下室内空调机房内。空调机组各功能包括送风机段(带垂直出风口)、表冷段、中间段、过滤段、新排风段、回风机段、回风段,送风借助四个对称的建筑竖风道,送到地上二层。建筑送风道内贴保温材料,并安装迷宫式消声器,总回风道利用看台下的建筑回风道,总回风道上接有阻抗式消声器。
为了满足跳水比赛要求,跳水池厅空间大,屋顶球型壳体最高点离地面25米跳水池厅送风干管吊装在网架的下弦线,离地面标高大约16.0米。游泳池厅内送风干管穿行在网架内。离地面标高15.0~16.0米。池厅送风方式为垂直下送风,风口采用收缩型喷口,收缩角为5.6℃,出口直径360mm,喷口出口风速为6.2m/s。喷口布置在运动员活动我域上空,喷口射程为13.5m左右(距地面2.4m处),冬季送热风末端计算速度约为0.32m/s。风速稍大于理想速度0.25m/s,基本上能满足要求。而池厅的回风口设在观众看台下侧壁,尽理靠近地面,以便及时把池区潮湿空气带走。
观众席的送风方式采用圆型直片式散流器下送风,以及一部分双层百叶风口侧送,而回风口均匀布置在观众看台座位的侧壁,利用可感气流来改善观众冬季舒适感。
四、馆内湿度控制
馆内相对湿度大,温度高,冬天室外温度偏低时,外窗玻璃、屋面底板和外墙内表面,均容易出现结露。本馆防结露主要考虑在供暖空调运行时段,还尽量要考虑采暖空调非运行时段。后一种情况要求更高,这与造价经济性形成一定矛盾。而其外窗防结露这方面表现较突出。
本馆外窗玻璃采用双层镀膜玻璃窗,单层玻璃厚6mm,并加强玻璃窗的气密性。内层窗为推拉式,外层窗为向外对开式,并在窗缝间安装橡胶密封条,两层窗之间空隙控制在10公分之内。并在窗沿下设凝结水排水沟。经计算传热系数在3.05w/m2·℃左右。福州冬季室外计算温度为4℃,游泳馆在供暖空调运行时段,围护结构传热系数允许值为2.8w/m2·℃。所以外窗尽管采用双层窗,在室外温度降低到较低时,内侧玻璃还可能出现结露的现象。本馆在设计中采用二种方式来防止结露;(1)热风防结露,在二层的外窗及玻璃门上沿设置热风送风口,直接提高玻璃内壁的温度;(2)热身池区窗沿下布置散热器利用上升热气提高玻璃内壁温度。
湿空气流向的控制
在池厅网架内设置四台低速排风机,每台风量为1m3/h,可以把高湿气体排至室外,特别是夏季晚间空调不开启时,可以把积聚在池厅高湿气体及时排走,这样利用晚间通风的作用,减少室内蓄热量,同时可以造成池厅内负压,使湿度大的气体不进入低湿度的房间和走道。并在池厅通向走道的出口处设置具有防潮而且气密性良好的帘布,以减少湿气逸入走道和房间。
在一层辅助用房设置五套新风机组,总新风量为24000m3/h,新风经处理后送往淋浴室、更衣室、走道和房间内,并在淋浴室、更衣室、厕所设立排风系统。要馆正压度控制为厕所&淋浴室&更衣室&走道&低湿房间;池厅&走道&低湿房间。
灯光控制室、记分牌室发热量较大,即使是冬季也需要送冷气,所以设立单独的分体式空调器。
游泳馆是跨度大的建筑物,故要求屋面重理轻、隔热好。本馆采用澳大利亚BHP彩色镀铝锌钢板为屋面板系统,屋面板设计为双层做法,面板海兰色XRW涂覆系统(高耐力涂层)高强度镀铝锌钢板(0.47mm厚),保温层50mm厚离心玻璃棉(带铝箔)(导热系数0.041),底板为灰白色XRW涂覆系统高强度镀铝锌钢板(0.35mm厚)。
本馆锅炉烟囱设计,采暖空调热源两台间接式热水锅炉烟囱,共用一根DN800的排烟总道,而淋浴池水加热的热源两台间接式热水锅炉烟囱共用一根DN800的排烟总道。烟道采有取4.55厚普通钢板焊接,外侧用50mm硅酸铝棉作为隔热材料,外层防水材料选用不锈钢板。烟囱绝对高度为18.5m。为了影响该建筑的建筑立面,两根烟囱并排立在运动员入口两侧,并设立广告牌作装饰。
锅炉贮油量为一个星期用油量,选用二个20m3的贮油罐。贮油罐为埋地式,通过输油泵、输油管道把油送到地下日用油箱。供油采用自动供油和自动回油。输油泵启停由日用油箱高低油位自动控制,贮油罐内还设油位显位传感器,把油位数据传给地下室值班室。高层建筑地下汽车库通风与排烟系统合一的分析&&&&&&&&&&& 论文作者:史自强 史钟璋摘要: 本文分析计算了高层建筑地下汽车库全面通风托儿所量的取值方法;分析计算了不需从下部排风的根据与理由,结合新的汽车库防火设计规范的实施,得出了地下汽车库的通风与排烟系统的风量及气流组织,基本上可以合一的结论,可供设计参考。关键词: 高层建筑 汽车库 换气量 排烟量 排烟系统1 前言  在高建筑地下汽车库的通风与排烟系统设计中,由于排烟量远远大于排风量,且排风要求从下部排出所需风量的三分之二,从上部排出三分之一,因而欲将通风与排烟系统合并,除需选用双整风机外,还需上部与一部排风口应设转换控制设施,使设计、施工及运行管理十分复杂。新的地下汽车库防火规范规定的排烟量大幅降低并接近排风量。如果通风与排烟的气流组织能统一,则通风与排烟系统即可合一,就会大大简化地下汽车库通风及排烟系统的设计、施工及运行管理。2 地下汽车库排风的讨论  目前确定地下汽车库排风量的方法,大体上可分为二类,一类是按换气次数估算,另一类则是按全面通风换气量进行计算。属于第一类的按换气次数估算的代表性的参考文献(1),“一般排风量不少于6次/时,送风量不少于5次/时,地下汽车库排气分上、下两部分,下部排出三分之二,上部排出三分之一”。此处未区别不同情况,用统一的换气次数估算。参考文献(2)中指出:“汽车库单层设计时,可按换气次数计算,当层高H&3m时,按3m计算体积,当层高H&3m时,按实际高度计算车库体积。汽车出入频度较大时,排气量按6次/时计算;出入频度一般时,排气量按5次/时计算;出入频度较小时,排气理按4次/时计算。”按汽车出入频度的不同给出不同的换气次数(不同的排气量)更合理一些。  另一类是按将有害物冲淡到卫生标准所需的全面通风托儿所量来确定.汽车尾气的主要有害为CO、NOX及少量汽油及热量。以CO及NOX为主。因CO及NOX对人体的作用不同,其全面通风换气量(即排气量)应分别计算稀释CO及NOX所需的换气量,然后取大值。表1列出了各种轻型汽车实测的CO及NOX平均浓度值。由此可以看出进口车实测的NOX排放浓度为最高允许浓度(5mg/m3)的2倍,而CO的排放浓度为最高允许浓度(按mg/m3)的456~500倍。显然按CO计算的出的全面通风换气量完全可以将NOX稀释到卫生标准规定的浓度。因而以CO作为计算换气的标准是合理的。  众所周知,全面通风换气量(L)的计算公式为:(m3/时)  式中:G——地下汽车库CO散发量(mg/h);      C——地下汽车库CO最高允许浓度(mg/m3)      CO——送风中CO浓度(g/m3)  关于CO最高允许浓度的取值。我国卫生标准[7]规定为30mg/m3,但作业时间短暂时可以放宽;作业时间在1小时之内为50mg/m3;半小时内为100mg/m3;151120分钟为200mg/m3。但在上述条件下反复作业时,两次作业之间需间隔2小时以上。计算中取值差别很大,有的取C=100mg/m3(5);有的取C=100PPM(125mg/m3)(10),有的取200mg/m3(4)。  送风中CO浓度取值。有的取值为CO=2.5~3.5mg/m3(5);有的取值CO=3PPM(3.75mg/m3(46);也有的取值为CO=100PPM(125mg/m3(8))。  CO散发量G的计算  (mg/时)    (2)  式中:Qi——i类汽车排出气体总量(m3/时台);      Ci——i类汽车排放CO平均温度(mg/m3)。表1  考虑到为使数据一致,应对Qi计算进行温度修正,此时:  m3/时)    (3)  汽车总排气量为:  &&&(m3/时)    (4)  上二式中:T1——汽车排气温度(K)(国产车T1=823K,进口车T1=773K);        T2——地下车库常温(K),一般T2=293K        W——汽车库停车总车位数,即额定停车数(台);        S——汽车出入频度,即1小时内出入车数与额定停车数之比。因车库使用性质不同会有很大差别,有的取值        S=1.2~1.5(5);有的取S=0.35~1.5(2)。        Bi——i类汽车单位时间的排气量(升/分·台);        Di——i类汽车占停车总数的百分比(%);        T——每辆车在车库内发动机工作时间(分)有的资料取t=2~6分钟(2);有的取t=6分钟(5)。  将式(3)代入式(2),式(2)代入式(1)则得:      (5)  换气次数    (6)  因V=F*h,当h=3m,面积指标,一般=30~40m2/每辆车,取N=35,Bi、Di、Ci及按有1取值。C0=3mg/m3,则式(6)可简化为(次/时)&&&         &(7)  当t=2分钟、4分钟及6分钟,S=0.35、0.7、1.0、1.2及1.5,C=30、50、100、200时,由计算结果的分析可以看出:  a、在C及t相同的条件下,S值不同时,n值相差4倍左右;  b、在t及S相同的条件下,C值不同时,n值相差8倍以上;  c、在S及C相同的条件下,t值不同时,n值相差3倍。  由上述可知,当车库条件不同时,全面通风换气量相差很大,因此当车库规模、出入频率及重要程度不同时,设计时取统一的相同的n值显然是不合理的。  本文作者认为:CO最高允许浓度取C=200mg/m3,则标准太低,而取C=100mg/m3又太高,可取C=100PPM(即C=125mg/m3)(10),按t=6分钟,CO=3.78mg/m3(8)按S=1.5(出入频度较高),S2=1.25(出入频率中等),S3=1.0(出入频度较低),按式(7)算出,n1=7.196,n2=5.996,n3=4.797,取整数,n1=7,n2=6,n3=5。则对了入频度较高的汽车库换气次数取n=7,出入频度中等的汽车库换气次数取n=6,出入频度较低的汽车库换气次数取n=5。3 地下汽车库的通风与排烟系统合一问题的讨论  汽车库防火设计新规范有二个新的变化:一是将防烟分区面积扩大到2000m2;二是将排烟量减少到6次/时。实施新规范使排风量与排烟量比较接近,此时使排风与排烟系统合并的主要障碍将是平时排风要求从下部排风三分之二,从上部排风三分之一,而排放烟是全部从上部排。实际上略加分析就可以看出暖通设计规范(9)中关于“当有害气体或蒸汽密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的三分之一,从下部地带排出三分之二。”的规定对汽车库并不适用.这里关键有二个问题:一是有害气体的密度;二是稳定的上升气流。  关于有害气体密度。汽车发动机在怠速工况下尾气中主要成分是CO和NOX。CO的分子量是28,0℃时CO的密度是。20℃时CO的密度是。若汽车尾气中的CO的浓度为55000mg/m3,则20℃时1m3空气中CO所占的体积为,20℃时空气的密度为1.2047kg/m3,则1m3空气质量增加克。空气密度减少到1.888=1.202812公斤。与空气密度相比为,即混合气体比空气密度减少千分之1.6。  NOX换算成N2O5,其分子量为108,20℃之密度为4.49kg/m3,NOX的最大排放浓度为9。92kg/m3.同样于计算出混合物密度增加到1.kg/m3空气密度增加百万分之六。由于CO的排放浓度远大于NOX排放浓度,可以综合认为汽车尾气是稍轻于空气的混合物。  应当指出,即使N2O5的排放浓度增加100倍,实际每米3空气中质量仅增加0.7268克,而如果空气温度变化1℃,可使空气密度增减4克/m3左右(如空气由21℃或高到22℃,则)。由此可知气体混合物因温度变化而引起的密度变化,远大于有害气体或蒸汽所引起的密度变化。因此汽车库内有害气或蒸汽浓度的分布,主要取决于因温差而引起的对流气流,有害气体或蒸汽自身的密度影响较小。即使像汞蒸汽这样密度很大的蒸汽,在有较强对流气流时也会出现在车间上部,只能说没有对流的情况下,密度大于空气的有害气体才会集中在房间的下部,这种情况通常是不多见的。  关于稳定的上升气流。汽车排出的尾气的温度一般为500~550℃,应视为较强的对流气流。  因此,温度为500~550℃且密度稍轻于空气的汽车尾气,不会积聚在车库的下部,从下部排风三分之二的规定是不合理的。暖通空调规范需从下部排风的规定不适用于汽车库。  另外原苏联建筑法规采暖通风与空气调节设计规范[14]第4.57及第4.58条规定:有害气体及蒸汽的密度小于作业地带空气密度;有害气体及蒸汽的密度大于作业地带空气密度且伴有稳定上升热气流时,需从作业地带(即下部区域)排出三分之一风量。有害气体及蒸汽密度大于或等于作业地带空气密度,且不伴有稳定热气流,需从作业地带排除三分之二的风量。但并未规定有害气体及蒸汽的密度小于作业地带空气密度。且伴有稳定热气流这种情况,需从作业地带排风,从这方面也可以看出,有害气体及蒸汽密度少于空气密度且伴有稳定热流,不需从下部排风。  综上所述,汽车库排风可全部从上部排,实际上取消汽车库下部排风的意见早已有人提出了(12)、(13)、(14)。4 结论  4.1 经计算与分析可以认为汽车库CO允许浓度取C=125mg/m3(100PPM),发动机在车库内工作时间t取6分钟,出入频率取1.0,1.25和1.5时得出全面通风换气量的换气次为n1=5次/时,n2=6次/时和n3=7次/时,作为汽车库出入频度较低、中等和较高的换气量计算标准是适宜的。  4.2 经计算与分析认为暖通空调设计规范规定当有害气体的蒸汽密度比空气大,且不会形成稳定的上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的三分之一,从下部排出三分之二,并不运用于汽车库。因为汽车库尾气密度稍小于空气,且能形成稳定上升气流。  4.3 汽车库防火设计新规范规定高层民用建筑地下汽车库排为量为6次/时,本文提出的通风量为6次/时左右,排风可全部从车库上部排出,这样高层民用建筑地下汽车库的通风与烟系统可实现合一。将大大简化汽车库通风与排烟系统的设计、施工及运行管理。&各种阀门的优缺点,分别适用于哪些场合选择阀门主要依据是阀门的流量特性曲线,和阀权值等参数.球阀属于快开阀,一般用于有快开快关的场合,管径也比较小.闸阀阻力小,关闭后密闭性好,内漏少,常用于干管的关断;截止阀阻力大,阀权值高,所以用来调节末端的流量比较合适;碟阀体积小,可以调节阀瓣的形状来设计成不同流量特性的阀门,有关断,调节,管径也能做得很大,选择时有样本参照最好!阀门的选择的主要依据是管路系统的要求要与阀门的流量特性曲线相适应,一般来讲截止阀主要用于流量的调节,但其自身的阻力较大,且盘根容易漏水;闸阀的阻力较小且关断性较好,但不利于流量的调节;球阀适用于快速关断系统,一般管径较小;蝶阀的体积小,结合截止阀、球阀的优点,既可调节,又有比较好的关断性,管径也比较大,适用范围比较广,分热水、冷水两种。按按用途和作用分类
〈〉截断阀类 主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、
碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。
〈〉调节阀类 主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。
〈〉止回阀类 用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。
〈〉分流阀类 用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
〈〉安全阀类 用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。
按主要参数分类
(一) 按压力分类
〈〉真空阀 工作压力低于标准大气压的阀门。
〈〉低压阀 公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。
〈〉中压阀 公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。
〈〉高压阀 公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。
〈〉超高压阀 公称压力PN大于100MPa的阀门。
(二) 按介质温度分类
〈〉高温阀 t 大于450C的阀门。
〈〉中温阀 120 C小于 t 小于450 C的阀门。
〈〉常温阀 -40 C小于 t 小于120 C的阀门。
〈〉低温阀 -100 C小于 t 小于-40 C的阀门。
〈〉超低温阀 t 小于-100 C的阀门。
(三) 按阀体材料分类
〈〉非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
〈〉金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门
铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。
〈〉金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。
通用分类法
〈〉这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分
闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀
安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。各种中央空调型式系统特点总结&A 单冷系统&&B 冷热组合A热泵系统 / 燃气锅炉+制冷C 风管系统 / 水系统 / 暖气+风管系统我们要推出的系统:&给水为什么要除铁铁离子氧化生成的三价铁离子因在水中的溶解度极小、故以Fe(OH)3形式由水中沉淀析出。当水中含铁浓度大于0.3毫克/升时,水便变浑,超过1毫克/升时水具有铁腥味。特别是水中含有过量的铁质,在洗涤衣服时能生成铁锈色斑点,在光洁的卫生用具上,以至与水接触的墙壁和地板上,都能着上黄褐色斑,人长期吃喝含铁锰过高的水会影响人的饮食,引起消化系统疾病。在工业和采暖锅炉用的地下水中常含有过量铁质,由于铁锰的存在,能使软化用的离子交换树脂污染造成铁中毒;使交换剂交换容量减少,盐耗增大,软化效率降低。所以在以含铁锰地下水为水源的条件下,锅炉软化水,必须对原水进行除铁预处理,才是确保锅炉安全经济无垢运行和人民健康生活的措施之一。在蒸汽锅炉补水用海绵铁除氧器除氧时,水中尚有含铁量≤0.2-0.5mg/L,也需用压力除铁器除去水中铁质。此时可取消曝气塔等设备。
供热基础知识水和水蒸汽有哪些基本性质?
  答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。
2、热水锅炉的出力如何表达?
  答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。
   (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。
   (2)&吨&或&蒸吨&是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。
   (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。
   三种表达方式换算关系如下:
   60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW
3、什么是热耗指标?如何规定?
  答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1
&DIV& 建筑物类型&&&&&&& 非节能型建筑&&&&&&&&&&& 节能型建筑 住宅&&&&&& 居住区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 56~64&&&&&&&&&&&&&&&&& 38~48 综 合&&&&& 学校或&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 60~80&&&&&&&&&&&&&&&&& 50~70 &&&&&&&&& &办公场所&&&&&&&&&&&&&&&&&& 60~80&&&&&&&&&&&&&&&&& 55~70
&&&&&&&&&& 旅馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 60~70&&&&&&&&&&&&&&&&& 50~60 &&&&&&&&&& 食堂餐厅&&&&&&&&&&&&&&&&&& 115~140&&&&&&&&&&&&&&& 100~130 &/DIV&  上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?
  答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:
  G=[Q/c(tg-th)]×Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h
  Q - 热用户设计热负荷,W
  c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃
  tg﹑th-设计供回水温度,℃
  一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,
  由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。
  采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:
  G=3.6Q/r + ⊿h
  式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h          
     Q - 供热系统热负荷,W
     r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg
     ⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg
  在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。
5、系统的流速如何选定?管径如何选定?
  答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取:         
&DIV& 单位:( m/s )
蒸汽性质 &&&&&&&&&&&&&过热蒸汽&&&&&&&& 饱和蒸汽 公称直径&200&&&&&&&&& 80&&&&&&&&&&&&&&& 60 公称直径≤200&&&&&&&&& 60&&&&&&&&&&&&&&& 35 &&/DIV&
   蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。
6、水系统的流速如何选定?管径如何选定?
  答:一般规定,循环水的流速在0.5~3之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表:
&DIV& 管径&&& DN20& DN25& DN32& DN40& DN50& DN65& DN80
&&& (mm) &流 速 (m/s)&&&&&&&&&&& 0.3&&& 0.4&&&& 0.5&&& 0.6&&& 0.7&&&& 0.8&&&& 0.9 &&/DIV&
  在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。
7、水系统的空气如何排除?存在什么危害?
  答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为0.005。管道内的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。另外还会对管路造成腐蚀。空气 进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。
8、系统的失水率和补水率如何定?失水原因通常为何?
  答:按照《城市热力网设计规范》规定:闭式热力网补水装置的流量,应为供热系统循环流量的2%,事故补水量应为供热循环流量的4%。失水原因:管道及供热设施密封不严,系统漏水;系统检修放水;事故冒水;用户偷水;系统泄压等。
9、水系统的定压方式有几种?分别是如何实现定压的?系统的定压一般取多少?
  答:热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。
  (1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点2-3米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。其优点是压力稳定不怕停电;缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的架设高度难以满足要求。
  (2)普通补水泵定压:用供热系统补水泵连续充水保持恒压点压力固定不变的方法称为补水泵定压。这种方法的优点是设备简单、投资少,便于操作。缺点是怕停电和浪费电。   (3)气体定压罐定压:气体定压分氮气定压和空气定压两种,其特点都是利用低位定压罐与补水泵联合动作,保持供热系统恒压。氮气定压是在定压罐中灌充氮气。空气定压则是灌充空气,为防止空气溶于水腐蚀管道,常在空气定压罐中装设皮囊,把空气与水隔离。气体定压供热系统优点是:运行安全可靠,能较好地防止系统出现汽化及水击现象;其缺点是:设备复杂,体积较大,也比较贵,多用于高温水系统中。
  (4)蒸汽定压:蒸汽定压是靠锅炉上锅筒蒸汽空间的压力来保证的。对于两台以上锅炉,也可采用外置膨胀罐的蒸汽定压系统。另外,采用淋水式加热器和本公司生产的汽动加热器也可以认为是蒸汽定压的一种。
  蒸汽定压的优点是:系统简单,投资少,运行经济。其缺点是:用来定压的蒸汽压力高低取决于锅炉的燃烧状况,压力波动较大,若管理不善蒸汽窜入水网易造成水击。
  (5}