中型商店营业厅的照明负荷计算公式为二级负荷怎么设计

商业建筑负荷等级的确定
  一.负荷等级:
  1.百货商场的照明负荷等级:
  在[2]2.2.2条中将百货商场的营业厅、门厅照明定义为一级负荷,将中型百货商场的营业厅、门厅照明定义为二级负荷,大型百货中心、贸易中心的自动扶梯、空调设备定义为二级负荷,笔者认为不妥,这与[1]附录A中&大型商场及超市营业厅的备用照明用电&为一级负荷不符。究其原因,是[2]未将商场照明详细分类。商场营业厅照明分为一般照明、专用照明、应急照明(含备用照明),遗憾的是[1]中未再描述商场一般照明和专用照明的负荷等级。在供电出现故障时,只要保证备用照明,即可保证商场人员撤场及商品安全。再进一步保证一般照明及必要空调通风、交通设备等商场营业必需电力,可使商场正常营业,故商场一般照明的负荷等级最高为二级负荷。专用照明属于商品效果照明,究竟按二级还是三级负荷,取决与商场经营方的立场。[1]10.7.4条&重要的照明负荷,宜在负荷末级配电盘采用自动切换电源的供电方式,负荷较大时,可采用两个专用回路各带50%的照明灯具的配电方式&。采用两回路(或多回路)带重要照明负荷是颇佳方式,因采用两回路末端互投的弊病为:(1)增加了自动投切层次,多了一级配电及故障点,相应的投资亦会增加;(2)由于备供电缆平时不载流,故此方式下的电缆载流量要较两回路分别供电方式的电缆载流量大一倍,相应的变电所中低压配电断路器额定电流亦需增大,又使投资增加。鉴于此,对于商场级类似场所大面积重要照明负荷应推荐采用两回路(或多回路)带重要照明负荷的方式。但绝不是只要保证照明即可使整栋建筑正常运营,还有多类必须保证的供电负荷,其负荷等级应尊重建筑经营者的意见。目前的建筑设计中,商场、超市、酒店几乎是&闷罐&型建筑,立面上的窗几乎是不可开启的封闭窗,空调通风系统最低限度的运行是商业建筑运营的必要条件之一。
  2.空调供暖通风设备的负荷等级
  在[1]3.2.4、3.2.5、3.2.6中,对空调供暖负荷进行了定义,遗憾的是没条文解释。北方严寒地区的冬季采暖,几乎是排在食住之后的第三件大事,此点对医院、养老院、住宅等人们需长期滞留的场合要较商场、超市的显得重要。重要电信机房的空调机现大多采用机房专用空调机(不间断运行,较一般民用空调机的可靠性高),其短时的失电停机虽不会对电信设备运行产生致命影响,但由于机房温度、湿度的变化,还是会影响电信设备长期正常运行及设备寿命。所以空调采暖通风设备的电力负荷等级需按地域、建筑性质、经营要求等多种因素综合考虑,而且与其空调采暖通风系统设置有很大的关系,其用电顺序应如下:
  ①卫生间排风机、设备用房送排风机(必须,是卫生条件和设备正常运行的保证);
  ②各楼层空调机组、新风机组、排风机(过渡季节可全新风运行);
  ③锅炉房、换热站(严寒地区冬季时很重要,冬暖地区可能不设置);
  ④冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、空调系统补水泵(在适当室外气象条件不需开启制冷主机而实现&免费供冷&);
  ⑤至少1台制冷机组(炎热季节时需开启冷源);
  3.室外照明分室外环境(含道路)照明、广告照明、建筑物立面照明
  [3]8.2.2条&应根据使用情况设置平日、节日、重大节日等不同的开灯控制模式&。实际上对于大型的商业广场,还需设置室外夜间值班巡更照明,以保证室外安全及室外监控摄像机所要求的最低照度,该照明电源等级应和监控电源属于同一等级。[3]5.4.1条&有集会活动的市政广场主要活动区地面平均照度为20lx,并应预留60%电容量作备用电源,为照明增容创造条件&;第5.4.4条:&应为广场演出、商品交易会或庆典活动等预留电源和插座&,二条款中对室外广场预留电源未有具体数据。实际情形中室外广场常举行促销展览、露天歌舞餐饮晚会,其临时搭建舞台的灯光音响用电量很大(同高星级酒店内大型宴会厅很相似)。笔者跟踪回访十余个大型商业建筑群的营运情形,室外广场预留电源插座远远不能保证用电,需预留80~120KW配电箱方可,此容量不计入变电所的负荷计算中。建议自变电所采用专线(设置计量)至室外广场配电箱,其内应设置剩余电流保护装置,箱门加锁;配电箱应结合室外景观隐匿设置,注意箱体根据安装方式选用相应的防护等级,且不应低于IP33。平时在变电所中对该配电箱断开供电,仅当举行活动用电时方在变电所低压配电柜中合闸,以免产生触电事故。
  4.一般客梯、货梯、扶梯、自动步道的负荷等级
  在设置有限容量的备用发电机组时,垂直交通设备的负荷等级确需认真考虑。在高星级酒店中,除消防电梯(常兼服务梯)外,常设置6~8部一般客梯,只需保证50
  %的客梯电力即可使酒店垂直交通正常运行。自动步道由于肩负人、货运载,显得较扶梯更重要。百货商场、超市的楼层不高,货梯显得较客梯重要,尤其在扶梯运行时。对于垂直交通设备的供配电负荷等级,设计前最好取得建筑运营方的确认。
我来说两句 ()
电气热门下载
本月推荐论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:以下试题来自:
单项选择题大型商场和超市应急照明、门厅及营业厅部分照明负荷分级为(
)。A.一级负荷中特别重要负荷 B.一级负荷C.二级负荷 D.三级负荷
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A.一级负荷中特别重要负荷 B.一级负荷C.二级负荷 D.三级负荷2
3A.0.1%~0.2% B.0.2%~0.3% C.0.25%~0.5% D.0.6%~0.7%4
热门相关试卷
最新相关试卷君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
浅谈二级负荷电源的选择与配电设计
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口照明配电系统设计_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
照明配电系统设计
上传于||暂无简介
大小:1019.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢某大型商场供配电系统设计及应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
某大型商场供配电系统设计及应用
上传于||文档简介
&&某​大​型​商​场​供​配​电​系​统​设​计​及​应​用
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 应急照明是消防负荷吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信