我家新房装修,刚弄好了配电箱厂家自己家里总闸没开,到楼道去开自己家里电表总闸,结果整栋楼的电表都跳闸了

&主题:懂电工的朋友进来看看,关于楼道电表箱内接线的问题
泡网分: 27.138
注册: 2003年08月
老婆家准备装修,很老的公房了,所以把楼道内电表箱打开看了看,发现接线好像有问题,特来无忌求教。
现在的接法如(图A),右侧进户前的两个熔断器都接的保险丝。我记得零线好像是不可以接保险丝或空气开关的(除非双断的空开),因为零线一旦跳闸或熔断,电器是停了,但电器本身、开关插座等仍然带电。
所以我想是否应该换成如(图B)所示的接法?要断只断火线,保证室内不带电。
还有个问题:(图A)中左侧火线上的熔断器拔出后,边上的零线是否还会带电?这里一个楼面三户,火线、零线是一组粗的进来,分成三组细的,接地线就接在电表箱铁壳上。
在下不是专业电工,只是会接接电线换换保险丝:P,布线不敢自己乱来.特来此请教,谢谢。
微信扫一扫分享
&浏览:3979&&回帖:29 &&
泡网分: 27.138
注册: 2003年08月
实地照片来了。右上角是进楼面的总线;左上方三户的接地线通过电表箱铁壳于与总接地线导通(这样做是否合理?);电表是“上海联能”的。我们就是右边那一组。
泡网分: 27.138
注册: 2003年08月
原文由 白骆驼 在 15:09发表
还有一个关键:
& & 埋在墙里的暗盒一定要好,一定要在百安居之类的超市里买。插座面板可以换,暗盒坏了麻烦死!烂掉了,螺丝孔松了,面板就松了。换暗盒要破墙!
& & 插座面板里的电线一定要螺丝固定的,不要压线式的!压线式的,对施工而言好装,线头一剥一插就可以,可靠性差。螺丝固定的,费料(铜),价格贵,市场上 ......&&说的是,多谢提醒。装修还没进场呢,但开关插座空气开关已经都买好了,插座选的是西门子灵致系列,暗合也是西门子的,厚实,螺丝孔是铜螺柱的
泡网分: 11.488
帖子: 2061
注册: 2008年11月
原文由 neveS 在 12:35发表
对不住啊各位,这几天忙,没看帖子,图是用CorelDRAW画的,导出JPG 本来也想请教的。
难怪。佩服楼主,画得真漂亮。
我们画的机械单线图太惨了点,呵呵
泡网分: 20.757
注册: 2005年04月
还有一个关键:
& & 埋在墙里的暗盒一定要好,一定要在百安居之类的超市里买。插座面板可以换,暗盒坏了麻烦死!烂掉了,螺丝孔松了,面板就松了。换暗盒要破墙!
& & 插座面板里的电线一定要螺丝固定的,不要压线式的!压线式的,对施工而言好装,线头一剥一插就可以,可靠性差。螺丝固定的,费料(铜),价格贵,市场上很少了。
泡网分: 27.138
注册: 2003年08月
原文由 白骆驼 在 11:07发表
还有一点很关键:接地线民工会装吗?有些干脆就剪了!如果不是维修你是不会发现的!所以插座面板都是自己装的,同时可以了解线路走向是否达到自己的设计要求的。同感同感!家里的装修整十年了,最近换了几个家里的插座、开关,其中有两个,面板拉出的时候零线直接就脱落了,螺丝没拧紧呵呵,底线倒是接了……装修最担心的就是隐蔽工程了。
泡网分: 27.138
注册: 2003年08月
原文由 飞切 在 10:53发表
然后分路再装开关:漏电开关装插座回路,照明回路用普通开关,这样漏电跳闸不会一片黑;空调、厨房等最好也分别用开关。
老式瓷座保险是引起火灾的危险 ......&&进户后就是打算这么装的,我现在住的地方就是这样。现在关键是楼道里的电表箱里那部分,电表又不能自己开,还得去申请开表。前几天去换下了空气开关后的那根线,触目惊心啊,线芯实测2.4平方,铜和白色金属混的,估计是铝,不知怎么形容,有点像彩条牙膏的形式,表前也是这样的线,难道电力局会干出这样的活儿?
泡网分: 27.138
注册: 2003年08月
原文由 vhnx 在 16:21发表
请教楼主这图用啥软件画的? 对不住啊各位,这几天忙,没看帖子,图是用CorelDRAW画的,导出JPG
泡网分: 20.757
注册: 2005年04月
还有一点很关键:接地线民工会装吗?有些干脆就剪了!如果不是维修你是不会发现的!所以插座面板都是自己装的,同时可以了解线路走向是否达到自己的设计要求的。如果是全包的,装潢公司给你的电路图不会是实际的施工图。有几个装潢电工能看懂电路图的?别忘了他们都是木匠出生的!
& &不信你可以考考他们:
& & 1.画出电灯的双控电路图。在卧室里装很实用的,早晨一人起床穿衣上班去了,一般卧室的主灯开关都是装在门边,如果在床边也装一个开关,另一人只要伸手就可以关灯了继续睡。
& & 2.浴霸买来的时候都带电源插头的,控制面板和浴霸有一组线连接的,都去掉直接凭电路图接线!
& & 如果以上两条很顺利的完成的,恭喜你。
泡网分: 31.89
帖子: 1516
注册: 2003年06月
表前装一对空气开关外形的保险座,用作检修时的一个明显断开点,空气开关不合适的,因为内部有可能没有真正断开,不够安全。
表后装2p断路器当总开关,保险座不需要。
然后分路再装开关:漏电开关装插座回路,照明回路用普通开关,这样漏电跳闸不会一片黑;空调、厨房等最好也分别用开关。
老式瓷座保险是引起火灾的危险点,现在新住宅已经不使用了。
泡网分: 20.757
注册: 2005年04月
请问图是什么软件画的?
泡网分: 7.117
注册: 2009年08月
原文由 vhnx 在 16:21发表
请教楼主这图用啥软件画的? 同请教
泡网分: 23.888
帖子: 4867
注册: 2004年10月
俺这里的。。。
泡网分: 18.916
注册: 2005年09月
我也想知道这个图用啥画得。。。
泡网分: 35.147
帖子: 1908
注册: 2002年05月
断路器(空气开关)的电流应该小于熔断器的电流,断路器是一级保护,熔断器是二级保护。
泡网分: 10.013
注册: 2008年10月
请教楼主这图用啥软件画的?
泡网分: 23.986
帖子: 3807
注册: 2005年11月
原文由 neveS 在 22:26发表
我图上那个就是一个1P+N 32A双断开关。我在想干脆把那两个熔断器拆了再串接一个双断开关? 熔断器直接取消不要就行了
泡网分: 32.662
帖子: 4424
注册: 2002年07月
电表后面加个漏电保护开关就足够了.
泡网分: 30.263
帖子: 1292
注册: 2002年06月
电表装置规程:表前不得装开关和保险,表后随便加.
泡网分: 27.138
注册: 2003年08月
原文由 duvet 在 10:29发表
零线就算接空气开关也要接那种2P连成一体的或者1P+N的,保证和火线一起切断。如果家里的配电箱还有漏电保护开关,建议用一个2P的空气开关。 我图上那个就是一个1P+N 32A双断开关。我在想干脆把那两个熔断器拆了再串接一个双断开关?
泡网分: 27.138
注册: 2003年08月
原文由 口享口享 在 10:05发表
B也有问题,如布置得下,入户前换成一个带漏电保护的空开,直接把双路截断,你就可以在户内进行任何操作了。 是的,谢谢提醒。我打算是进户后的配电盒内再安排一个双断总开关,然后分成插座、照明、空调三路,然后插座那一路先接一个25A双断带漏电空气开关。总开关带漏电功能的话到时整个房间就黑灯瞎火了呵呵。我这个就是按我现在住的地方的接线方法来的,进户前那部分看不到,全在整个表箱后面。
泡网分: 22.575
注册: 2004年12月
零线接保险没错,
不过,电表后面的保险,要可靠作用,一定要符合就近保护原则,即保险启动,要比电表前的快,
,2个措施,电流规格比较小,或,熔断时间比较快。
泡网分: 23.986
帖子: 3807
注册: 2005年11月
原文由 样样好奇 在 10:37发表
进线第一关应该设漏电保护开关,所有线的,零线不是地线,有时会悬空,如外线故障。此外家内检修也必须的。4楼有理 如果后面的户内表箱也有漏电开关,漏电保护动作电流都是30mA,那动作时可能会跨级动作,扩大停电范围。最好的方法是总开关用断路器,只是起个检修关断作用,然后户内箱的每个出线回路都用单独的漏电开关,这样保护全面,缩小停电范围,也比较容易定位故障点;缺点是成本高些
泡网分: 3.412
注册: 2011年01月
进线第一关应该设漏电保护开关,所有线的,零线不是地线,有时会悬空,如外线故障。此外家内检修也必须的。4楼有理
泡网分: 25.801
帖子: 6597
注册: 2008年01月
表后:空开+插座漏保就可以了。
泡网分: 23.986
帖子: 3807
注册: 2005年11月
零线就算接空气开关也要接那种2P连成一体的或者1P+N的,保证和火线一起切断。如果家里的配电箱还有漏电保护开关,建议用一个2P的空气开关。
泡网分: 28.414
帖子: 5155
注册: 2006年07月
B也有问题,如布置得下,入户前换成一个带漏电保护的空开,直接把双路截断,你就可以在户内进行任何操作了。
泡网分: 22.265
帖子: 1196
注册: 2005年06月
零线不要接保险或空气开关,切记!
26 + 9 = 35
泡网分: 11.915
注册: 2008年07月
楼主真专业,图画得真好看。^_^
本人非电工专业,记得初中物理课好像有讲过一般情况零线是不允许安装保险丝的。所以第二种接法应该是正确的。
泡网分: 27.138
注册: 2003年08月
图咋没传上?
&版权所有:&&&&60:楼道配电箱、电表、断路器【孙工新房装修日记60】
  【孙工新房装修日记60】楼道配电箱、电表、断路器
  电不是白来的,上章咱们聊了,那是费了好大劲,耗费了无数人财物才分配到咱家的。当然,天上也没有白掉的馅饼,于是,你用电得花钱。那么怎么确定你用了了多少电呢?有个小仪器,我们过去叫“电表”。电表是俗称,其他名字分别是:电能表、电度表、火表、千瓦小时表等。
  中国地大人多房也多,因时间、地点、条件、要求不同,电表布置配置方式也各不相同。那要认真讲起来,能写本厚书,十分没必要。今天就以我家为例来讲解常见的规范安装,仅供大家参照和参考。
  我现在这套房子虽然身在大河北,但毕竟隔河就是北京,而且还是该开发商的标杆楼盘及获奖项目,因此基础建设还是很规范、很过硬的,可以作为参照。
  新楼盘的电表一般都是在你家门外楼道的电气管井里的配电箱内,再老点的楼盘在楼道墙壁的配电箱内,再再老的则直接弄个电表悬空挂在楼道墙高处。因此看电表位置,也能大概判断出楼房的年龄哈。
  配电箱里一般放同层用户的电表,有几户就放几个电表,其布置大概是这样的:入楼层总线→楼层总断路器→每户的表前断路器→每户电表→每户表后断路器。
  这里先注意入楼层总线,你要数好了,看有几根,标准应该有三根。然后看看电线的粗细,这三根电线必须一样粗的,而且越粗越好。其中红色火线和蓝色零线进入总断路器,而黄绿双色地线则直接连接进箱内接线端子。关键要看有没有那根黄绿双色地线,如果没有,说明你户内没有地线(如果屋里有也是假的),那是很危险的,要想办法,具体危害咱以后再说。
  我们可以笨琢磨,这电进来后一分两家(我这楼层就两家),那么入楼层总线粗细肯定要比各家的入户线粗。理论上入户线越粗越好,因为越粗说明可同时用电量就越大,你家电器的功率就可越大,轻易不会跳闸或出危险。但太粗咱也用不上,各地都有规定入户线的粗细范围。
  我家这是标准10平方毫米截面的电线,简称10平方线。说实在的,我觉得我家入户线有点细,不够用啊。按相关标准,我这接近新建小区的建议最低标准(新建商品房和住宅小区每户用电容量至少按6kW设计,低压分户线采用铜芯导线,导线截面积不低于10mm2,且按“一火一零一地制”布置到户)。
  家里能用多大电量首先看电表允许用多大电量,电表上有个关键数字“xx(xx)A”,比如我家的就是“5(60)A”。括号前的数字代表“标定电流”,括号里的数字代表“额定最大电流”。通常标定电流的0.005倍即为电能表的启动电流,也就是说只要你超过这电流就开始收钱了。比如我家是5A(安培),那么5&0.005=0.025A,即25毫安,只要超过25毫安的电流通过就开始收费了。按理论数据算,0.025A可启动5.5瓦以内的电器不花钱。这是很难的,家里稍微有点电器在待机就会超过这功率。
  而过去呢,有的电表是15A标定电流,那么它的收费起点是75毫安,理论功率是16.5瓦以上才收钱,因此有的节能小灯泡或者充电器都可以免费用电。由此可见,国家对电的流失控制越来越严了,想占国家的便宜也越来越难了。
  我那电表标的“额定最大电流”是60A,那相当于我这电表最大可带220V&60A=13200W用电量。
  可惜,电表后的断路器上标的额定电流是40A,这代表我最大只能用220V&40A=8800W用电量。哎,我的天那!我那即热式电热水器就8000W啊!说实在的,这次装修我对于电容量的核算确实有点大意了。不过还好,毕竟电线的容量够,仅是断路器配小了而已(以后可以换)。
  说说断路器,在民用低压电里也叫空气开关,简称空开。在民用电里这两东西本来就是同一个东西,但很多人就是不知道,于是卖家一般都要这么标注“空气开关/断路器”。我很理解他们,因为我现在卖金隅涂料的时候也这么标:金隅漆(涂料)。涂料和漆是同一回事,但很多人就不知道涂料是干啥的,就是觉得漆才是刷墙的,没办法啊。
  这东西就是开关,和过去老电表的刀闸是同一个作用,但过去老电工都知道,合刀闸要用绝缘长木棒去合,否则很危险,因为会产生电弧。而断路器就能良好的解决电弧问题,同时还就有过载、过流、短路、欠电压保护等功能,操作也十分安全。
  楼道配电箱里的断路器都是最基本型的断路器,也不带什么漏电保护,那些一般都应用于室内的配电箱,咱下章讲,因为那里说道很多,都写在一章里很累。
  ----------------
  想看孙工全部装修原创文章,可网络搜索“孙工博客”。加我孙工微信好友咨询装修的朋友很多,孙工在有时间、有精力的条件下会尽量回复,但因数量太多,肯定有遗漏,万请海涵。
  加我微信好友后一般我会拉到相应的微信装修群内,目前北京地区网友已建9个群,非北京全国网友已建3个群,这样方便装修群友之间的沟通交流和探讨,我也方便在群内解答一人时其他人都可看到并学习,免得经常解答同类问题哦。因此,你加我好友时,最好标注下自己是在哪个区域装修的装修网友。举例:我是云南昆明装修网友。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。查看: 33231|回复: 8
分享阅读权限0在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID30197积分1683经验1678 点金币52 枚元宝0 个注册时间最后登录
头像被屏蔽
UID30197积分1683经验1678 点金币52 枚注册时间最后登录
本帖最后由 炮灰 于
10:50 编辑
工人在家里使用冲击钻,刚插上去楼道的总闸就跳电,但是家里的空开却不起作用,一个没跳。电工的解释是,家里装修临时用的老式白炽灯,质量太差,一旦爆掉就会总闸跳电。这解释貌似说不过去吧,那我以后家里灯管爆了都得跳总闸,花了大几千配的空开岂不是成摆设?哪位高人指点一下,到底是神马问题,会不会是电路没排好?
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华1好友记录帖子日志相册UID28902积分6864经验5269 点金币15948 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 6864, 距离下一级还需 3136 积分
UID28902积分6864经验5269 点金币15948 枚注册时间最后登录
漏电开关动作的,可能你的电锤有问题了
还有一种可能,你的分路空开大于或者等于总空开了
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华1好友记录帖子日志相册UID14272积分2461经验2207 点金币2536 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2461, 距离下一级还需 2539 积分
UID14272积分2461经验2207 点金币2536 枚注册时间最后登录
到底是白炽灯爆掉跳闸还是插了冲击钻跳闸?白炽灯跳闸,可能是空开选型不匹配或质量不好。冲击钻跳闸是冲击钻坏了而且漏电开关选错了或质量不好。
还有是新小区还是老小区?老小区的楼道总开关很小的,因为当初的进线很细。而家里面装修时根据使用电器重新排的开关和电线,一般都考虑了较大的余量,如果是这个问题,要么把进线换粗,要么把家里的总开关换小。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华1好友记录帖子日志相册UID14272积分2461经验2207 点金币2536 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2461, 距离下一级还需 2539 积分
UID14272积分2461经验2207 点金币2536 枚注册时间最后登录
<font color="#98741 发表于
到底是白炽灯爆掉跳闸还是插了冲击钻跳闸?白炽灯跳闸,可能是空开选型不匹配或质量不好。冲击钻跳闸是冲击 ...
很多老小区房屋装修,都不会考虑更换进线。供电局基本都已经对进楼道的进线进行改造了,但只负责到电表上端,出线到家里的电线还是很细的,如果不进行改造,很容易造成安全问题。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华27好友记录帖子日志相册UID1893积分16685经验7815 点金币88696 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 16685, 距离下一级还需 33315 积分
UID1893积分16685经验7815 点金币88696 枚注册时间最后登录
别墅?什么空开要大几千?(大几千怎么也要七八千吧)
插上去就跳闸?那是漏电了
你家里配电箱的具体配置和楼道里跳闸的配置发出来看下,才能分析
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华27好友记录帖子日志相册UID1893积分16685经验7815 点金币88696 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 16685, 距离下一级还需 33315 积分
UID1893积分16685经验7815 点金币88696 枚注册时间最后登录
另外,楼主你家的漏电保护测试过没有?
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID267411积分1050经验1048 点金币21 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1050, 距离下一级还需 3950 积分
UID267411积分1050经验1048 点金币21 枚注册时间最后登录
楼主家空气开关漏电保护器怎么配也不会要那么多钱吧,第二冲击钻插上去就跳闸,可能出现漏电或有短路,建议检查冲击钻是否有问题,第三,白炽灯爆炸,肯定会跳闸的,因为现在的漏电保护都比较灵敏。出现爆炸,短路,漏电都会跳闸,楼主说的跳楼道总开跳闸,而家里的不跳,建议检查楼道间的总开是多大,多少安 ,楼道间的总开安培应该不能低于家里的总开或总漏保。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID12527积分1210经验825 点金币3848 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1210, 距离下一级还需 3790 积分
UID12527积分1210经验825 点金币3848 枚注册时间最后登录
我家的空开不用电时也跳,什么原因呢?
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID687323积分486经验414 点金币717 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 486, 距离下一级还需 14 积分
UID687323积分486经验414 点金币717 枚注册时间最后登录
看看你家里的空开是多大安培的?
热心社员奖章
经常发表贴子,积极参于讨论,并有较高人气的版友。
电话:8工作日 8:30-17:00在线}

我要回帖

更多关于 配电箱价格 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信