我是物业配电房的互感器坏了费用由外墙脱落砸伤人谁负责责。

三相电表坏,如何计电费我公司现在有一个三相电表坏了,带互感器的, - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
三相电表坏,如何计电费
——★1、无功功率补偿由配电房电容柜集中补偿,所以你测量的电流,既包括了有功电流也含有无功电流,而电度表计量的是有功电流。因为有功电流和无功电流随时都在变化着,即功率因数也是随时变化的,仅仅根据“2.8A”的电流,是无法准确计量的,其误差可能非常大。
——★2、无论单相电度表还是三相电度表,计量的度数都是“千瓦×小时”,由于白天、黑夜用电的差距、以及高峰、低谷用电的差别很大,仅仅根据“2.8A”的“平均电流”作依据也是不可取的。
——★3、电度表损坏的情况时有发生,一般情况下可以采用上一个月的计量数据协商解决的办法较为妥当,电力部门,以及大部分物业管理的电费管理、收费,都是采用这个方法的,这也是比较合理的。
探讨:你忽略了重要的因素:【功率因数】,这在交流电路中是极其重要的。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
这个问题你可能是打错字了吧?如果按照你提交的这句话来看,我还无法知道你是要说明什么问题,所以也没有办法回答你.
大家还关注低压配电房操作标准
一、合闸送电操作规范1.非合格的机电组人员不得进行合闸操作作业。
2.合闸前,应断开各分路全部空气开关。
3.确定整个线路无人进行操作,无短路现象。
4.合闸后检查各表指示,并观察5分钟。二、停电操作规范1.断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。
2.断开低压配电柜总开关。
3.挂好禁止合闸标志。三、维护作业1.严禁带电操作。
2.按计划进行维护保养。
配电房安全操作规程
1、送电:(大厦供电中断,需迅速恢复供电)①查清是外部故障,还是内部配电线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。
②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。
③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。
④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。
⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。2、停电:(设备检修或其它原因需停电)①设备检修停电:断开相应的断路器,经检验无电后,并采取必要的安全操作措施,(主要有:设备电源线及外壳的接地保护,悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌,做好检修人员的绝缘防护等),即可进行设备检修。
②若需全面停电:则必须逐个断开各断路器,然后按下1#柜、5#柜红色按钮。
③切断高压电源必须按高压环网开关柜操作说明,认真执行。
配电变压器故障原因及对策
1 故障原因分析1.1 绕组故障
1.1.1 变压器电流激增
由于部分农村低压线路维护不到位,经常发生过负荷和短路,发生短路时变压器的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,线圈温度迅速升高,导致绝缘老化,同时绕组受到较大电磁力矩作用,发生移位或变形,绝缘材料形成碎片状脱落,使线体裸露而造成匝间短路。
1.1.2 绕组绝缘受潮
绕组绝缘受潮主要因为绝缘油质不佳或油面降低导致,主要有以下几种原因:
·配电变压器在未投入前,处于潮湿场所或多雨地区,湿度过高,潮汽侵入使绝缘受潮。 
·在储存、运输、运行过程中维护不当,水分、杂质或其他油污混入变压器油中,使绝缘强度大幅降低。
·制造过程中,绕组内层浸漆不透,干燥不彻底,绕组引线接头焊接不良等绝缘不完整导致匝间、层间短路。在达到或接近使用年限时,绝缘自然枯焦变黑,绝缘特性下降,是老旧变压器故障的主要原因。
·某些年久失修的老变压器,因各种原因致使油面降低,绝缘油与空气大面积、长时间接触,空气中水分大量进入绝缘油,降低绝缘强度。
1.2 无载分接开关故障
1.2.1 分接开关裸露受潮
由于将军帽、套管、分接开关、端盖、油阀等处渗漏油,使分接开关长期裸露在空气中,又因为配电变压器的油标指示设在油枕中部,变压器在运行中产生的碳化物受热后又产生油焦等物质,容易将油标呼吸孔堵塞,少量的变压器油留在油标内,在负荷、环境温度变化时,油标管内的油位不变化,所以不容易被及时发现。裸露在空气中的分接开关绝缘受潮一段时间后性能下降,导致放电短路。
1.2.2 高温过热
正常运行中的变压器分接开关,长期浸在高于常温的油中,会引起分接开关触头出现碳膜和油垢,引起触头发热,触头发热后又使弹簧压力降低或出现零件变形等情况,又加剧了触头发热,从而引起电弧短路,烧坏变压器。
1.2.3 本身缺陷
分接开关的质量差,存在结构不合理、压力不够、接触不可靠、外部字轮位置与内部实际位置不完全一致等问题,引起动、静触头不完全接触,错位的动、静触头使两抽头之间的绝缘距离变小,引发相间短路或对地放电。
1.2.4 人为原因
有的电工对无载调压开关的原理不清楚,经不正确或不到位,导致动、静触头部分接触或错位。
1.3 铁芯故障
1.3.1 铁芯多点接地
·铁芯夹板穿心螺栓后与铁芯接触,形成多点接地,造成铁芯局部过热而损坏线圈绝缘。 
·铁芯与夹板之间有金属异物或金属粉末,在电磁力的作用下形成“金属桥”,引起多点接地。
·铁芯与夹板之间的绝缘受潮或多处损伤,导致铁芯与夹板有多点出现低电阻接地。
1.3.2 铁芯硅钢片短路
虽然硅钢片之间涂有绝缘漆,但其绝缘电阻小,只能隔断涡流,当硅钢片表面上的绝缘漆因运行年久,绝缘自然老化或损伤后,将产生很大的涡流损耗,铁芯局部发热,造成变压器绕组绝缘击穿短路而烧毁。
1.4 套管闪络
·套管闪络放电也是变压器常见异常之一。造成此种异常的原因有:
·胶珠老化渗油后,将空气中的导电尘埃吸附在套管表面,在大雾或小雨时造成污闪,使变压器高压侧单相接地或相间短路;
·变压器箱盖上落异物,如大风将树枝吹落在箱盖上,引起套管放电或相间短路;
·变压器套管因外力冲撞或机械应力、热应力而破损也是引起闪络的因素。
1.5 二次侧短路
当变压器发生二次侧短路、接地等故障时,二次侧将产生高于额定电流20~30倍的短路电流,变压器一次侧必然要产生很大的电流来抵消二次侧短路电流的,大电流在线圈内部产生很大的机械应力,致使线圈压缩,绝缘衬垫、垫板松动,铁芯夹板螺丝松弛,高压线圈畸变或崩裂,导致变压器发生故障。
1.6 过电压引发的故障
1.6.1 雷击过电压
农村配电变压器的高低压线路大多采用,在山区、林地、受雷击的几率较高,线路遭雷击时,在变压器绕组上产生高于额定电压几十倍以上的冲击电压,若安装在配电变压器高低压出线的避雷器不能起到有效的保护作用或本身存在某些隐患,如避雷器没有同期投入运行、避雷器接地不良或接地电阻超标等,则配电变压器遭雷击损坏将难以避免。
1.6.2 铁磁谐振
在10 kV中,小型变压器、电焊机、调速机较多,使系统的等值电感和电容有可能相等或接近,导致系统出现谐振。谐振时,除变压器电流激增熔断器熔断外,还将产生过电压,引起变压器套管发生闪络或爆炸。
1.7 熔体选择不当
配电变压器通常采用熔断器保护,若选择过小,则在正常运行状况下极易熔断,造成对用户供电的中断,若熔断电流选择过大,将起不到保护作用。而在农村配电变压器上,由于各种原因经常采用铜线、铝线和铁丝代替熔丝,使变压器得不到有效的保护。在正常使用中,熔丝的选择标准为:容量在100 kVA以上的变压器一次侧要配置1.5~2.0倍额定电流的熔丝;容量在100 kVA以下的变压器一次侧要配置2.0~3.0额定电流的熔丝;低压侧熔断件应按1.1倍额定电流选择。
1.8 其它原因
由于变压器的一、二次侧引出均为铜螺杆,而架空线路一般采用铝导线,铜铝界面在外界因素的影响下发生电离现象,铜铝之间形成氧化膜,接触电阻增大,使引线处铜螺杆、螺帽、引线烧毁。
在检修或安装过程中,紧固或松动变压器引线螺帽时,导电螺杆跟着转动,导致一次侧线圈引线断线或二次侧引出的软铜片相碰造成相间短路。
并联运行的配电变压器在检修、试验或更换电缆后未进行核相,随意接线导致相序接错,变压器在投入运行后将产生很大的环流,烧毁变压器。
由于照明负荷大多数采用,管理又不到位,经常造成配电变压器长期三相不平衡运行,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器2 .防范措施配电变压器的故障,大部分是由于管理不到位和运行维护不当造成的,只要加强设备巡视管理,严格按照规程制度操作,大部分是可以避免的。
2.1 投运前检测
配电变压器投运前必须进行现场检测,其主要内容如下:
·油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上。
·盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗油现象。
·防爆管(安全气道)的防爆膜是否完好,呼吸器的吸潮剂是否失效。
·变压器的外壳和低压侧中性点接地是否牢固可靠,接地电阻是否符合要求。
·变压器一、二次及与导线的连接是否良好,相色是否正确。
测量变压器的绝缘电阻和直流电阻,应符合GB 《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。
若以上检查全部合格,则先将变压器空投(不带负荷),检查电磁声有无异常,测量二次侧电压是否平衡,如平衡说明正常,无匝间短路,变压器可以带负荷正常运行。
2.2 运行中注意事项
在配电变压器运行过程中,要定期检查三相电压和负荷是否平衡,如严重失衡,应采取措施调整。
应经常检查变压器的油色、油位,有无渗漏,发现缺陷及时消除,避免分接开关、线圈受潮。
定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,定期遥测接地电阻不大于4Ω。
在装、拆配电变压器引出线时,严格按照检修工艺操作,避免引出线内部断裂。合理选择导线的接线方式,如采用铜铝过渡线夹或线板等。在接触面上涂,增大接触面积和导电能力,减少氧化发热。
在配电变压器一、二次侧装设避雷器,并将避雷器接地引下线、、二次侧中性点分别接地。坚持每年一次的年度预防性试验,及时更换不合格的避雷器,减少因雷击、谐振产生过电压损坏变压器。积极推广使用S9系列新型防雷节能变压器。
每次调整无载分接开关前后,应两次测量直流电阻值,并做好记录,比较三相直流电阻是否平衡,比较三相直流电阻调整前后的变化,比较三相直流电阻与历史值的差别,在确保调整正常无误后,才可投入使用。
配电房管理制度
1.配电房是大厦的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。
2.值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。
3.值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。
4.经常保持配电房地面及设备外表无尘。
5.配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
6.工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。
7.工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子。
8.因故需停某部分负荷时,应提前一天向使用该部分负荷的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应急电话、口头通知或广播向用户解释。
9.经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。
10.做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;严防蛇、鼠等小动物进入配电房。
11.值班员应认真做好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。
高压配电房操作规程
一、 目的保证高压配电房设备操作人员的安全和正确操作,保障设备完好和延长使用寿命。二、 适用范围高压配电房配电设备的操作。各管理处可根据本管辖区的实际情况编制详细的操作规程。
2、 操作程序:(一)、高压开关柜的操作
3、 手动操作方式:运行技工按所需送电往每段母线上,此时,母联开关必须分闸。如其中一路进线失压或缺电时,即延时跳闸,运行技工可选择退出其中失压的进线开关,再合闸母联开关,送电往母线上恢复供电。
4、 自动操作方式:当进线电源正常时,可选择自动操作,如有失压或缺电时,即先延时跳闸,再自动合闸高压母联开关,恢复供电;但当进线恢复正常供电时,母线开关需由值班人员选择手动操作,并先分母联开关,再合进线开关,恢复电源正常供电。
(二)、事故处理:
1、 过流故障:若线路发生过流时(包括过流,及速断),该线路开关小车即自动跳闸,在仪表屏上故障指示会亮灯。值班人员必须了解故障原因,将故障清除,然后手动复位按钮。
2、 接地故障:指示及处理程序与过流故障相同。
3、 变压器故障:指示及处理程序与过流故障相同。
4、 失闸故障:指示及处理程序与过流故障相同。
小区的配电房对人体有辐射吗?
1,我们用的电能是由电网提供的频率为50Hz的“工频交流电”,当导体中有电流流过时,它确实会在导体周围产生和电流频率相同的磁场,这就是电工学中的“电生磁”现象;如果有一个可以形成电流回路(通路)的“闭合导体”进入这个磁场范围,并且(或者相对而言)作“切割磁力线运动”时,则这个进入磁场范围内的闭合导体内就会产生磁电感应现象而有电流流过,这个就是“磁生电”现象;
2,如果是高频率的交流电,(比如无线电信号等)在导体内流过时,也会使导体周围产生和其频率相同的电磁场,并且还会向空间辐射,而还能穿透非金属物质。如果此时非金属物质内含有水份的话,则这个电磁波会使水分子发生激烈的振动和摩擦,产生热量;微波炉就是利用了这个原理来加热物体的;
3,从上面两点可以看出工频交流电在导体周围产生的是磁场,而且必须是“闭合导体”时才有可能感应出电流;高频交变电流可以向空间辐射电磁波而不单是磁场了,电磁波可以对水分子产生“作用”而使含水物发热。从这个分析我们可以得知,“电磁场”和“电磁波”虽然只是“一字之差”,但却是两个完全不同的概念,不能混为一谈的;如果讲可能对人产生的损害,那电磁波确实会对人产生影响和损害,但是电磁场虽然存在,人也虽然可以称作导电体,可最重要的一点是一个人的身体不能形成闭合回路,那么即便有电磁感应,也产生不了感应电流,所以这个电磁场对人体不“起作用”。
从上面的几点来分析,我认为大家完全没有必要为靠近电源(不是“辐射源”)而担心,要知道,我们生活的这个空间,可是个都被电磁场包围着的环境,除非你跑到或者跑到海洋里去才会好些,所以说,人是早已经“习惯”了这个环境的,不会产生什么“不良影响”的了。
小区配电房辐射有多强?
专家释疑:没什么影响
环保专家表示,从科学上说,配电房在产生交流电的同时也会产生一些辐射,但是辐射量很低,肯定在国家的标准范围内,可能只比冰箱、电脑等家电的辐射略高一点。“而且,配电房的供电设施有墙所隔,而普通的砖墙就可以将辐射基本屏蔽掉,所以配电房的辐射对人体不会有什么影响,国际流行病学研究也从没有过认定。”
不过,环保专家表示,配电房虽然没有什么辐射污染,但是嗡嗡的噪音却可能有些吵人,“配电房的噪音属于,穿透力很强,但是在环保检测上却并不超标。”
配电房倒闸操作注意事项
一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。
二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。
三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。
四、下列项目应填入操作票内:
1.应拉合的开关。
2.检查开关的位置。
3.检查接地刀闸是否断开。
4.检查负荷。
5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。
6.切换保护回路和检验有无电压等。
五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。
六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。
七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。
八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管负责人报告,弄清楚后再进行操作。
九、电气设备停电后,即使是,在未断开开关做好安全措施以前,不得触及设备,以防突然来电。
十、在发生人身触电事故时,为了解救触电者,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。
十一、下列各项工作可以不用操作票:
1.事故处理。
2.拉合开关单一操作。
3.拉开接地刀闸或拆除全配电室仅有的一组接地线,但上述操作均应记入操作记录簿内。
十二、操作票应先编号,按照编号顺序使用,作废的操作票应注明“作废”字样,已操作的要注明(或盖章)“已照执行”字样。上述操作票保存三个月。
为本词条添加和相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
您也可以使用以下网站账号登录:
此词条还可添加&
编辑次数:9次
参与编辑人数:6位
最近更新时间: 16:37:16
贡献光荣榜互感器为什么烧起来 今天到厂里配电房一看烧坏了互感器和断路器_百度知道我是物业配电房的互感器坏了费用由谁负责。_百度知道商品房楼下配电房 - 相关问题 - 110网法律咨询
我买的是三楼二楼是配电房中间没有隔离层.配电房的楼高也不够.物业有整改.但是.还是有噪音.现在催交房.我有投诉.应当向那个部门投诉
我家是03年的商品房,有正规物业管理。前两天我家楼下的业主反映说我家卫生间地漏管子的连接处漏水,是竖管与横管的连连处,这个问题的责任是谁?是该物业修还是我家?维修费谁出?
我家是六楼,商品房,尚在保修期内。因阳台洗衣机处的水管晚上爆裂漏水致使五楼阳台顶棚损毁。责任由谁负?假如开发商在阳台这里没做防水,责任由谁负?
尊敬的律师您好!我家情况是这样的,我家商品房楼下是商铺,我家窗户外面是商铺房顶,推开窗户就能到商铺的房顶,现在商铺安装太阳能和空调,法律允许安装空调太阳能外机在我家窗户外面的公共面积吗?如果装了有什么解决的办法?
你好!我购买的商品房的交房时间是日!但是当时该商品房还达不到交房的标准,结果我没有时间就在14年1月的时候领取了钥匙,但是我发现开发商部分证件不齐全,我想退房怎么处理才能维护好自己的合法利益?
新收商品房,楼下业主装修,物业通知楼上放水到卫生间测漏(虽然是件简单的事,但总觉得有怪怪的感觉),请问是否合理?楼上有这个义务吗?
我买了商品房在16楼,被楼下的业主起诉,说他的房子渗水,但又不是我的房子能的不是我的责任。我可以起诉他索要陪尝吗
商品房2010年交付,精装修,含地暧。现出现地暖部分漏水,给楼下产生经济损失。该有谁负责。开发商说已过2年保修期,1概不负责。
在所买商品楼正下方是一块坟地!大概有20几座!最近的离楼只有5米左右,如果买一楼在阳台上开窗就是坟头,他们在坟边上种上了大树,在房子前面用彩钢板挡起来(还在施工)站在楼上看不仔细看得话看不出来,现在想问:他们在卖之前没有告之,现在想告他们欺诈,要求退房赔损失可以胜诉吗?????殡葬管理条例(第二十四条 公墓、乡村公益性墓地应当建立在荒山、荒坡、非耕地或者不宜耕种的瘠地上。   禁止在铁路、公路(国道、省道)、通航河道两侧、水库及河流堤坝附近和水源保...
我刚买了一套商品房,当时售楼小姐说我前面的配电箱的,不过不大的,从他的沙盘上看也的确还好,起码我前面有绿地的。交房时我看到前面整个都是配电房,距我房子只有4米,其间开发商也未通知我,因为我是二楼的,其影响了我的视觉和采光。和开发商正交涉无果,我该如何维权。另外配电房有噪音和辐射危险吗}

我要回帖

更多关于 物业配电房巡查记录表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信