我是2007年才开始学习工程造价相关知识,也是广联达软件的一个初学者。本BLOG内容均从网上收集(能够找到出处的我会注明,有些已经找不到出处了),目的只是为了和大家一起学习,并非故意侵犯哪位仁兄的版权,还请见谅! 文章分类
: 我的好友 最近访客 友情链接 BLOG统计信息
访问次数:5486 广联达软件百问百答操作篇之构件操作
2008-1-5 18:50:22 1、需要将当前楼层的同名称构件全部选中,如何操作?
答:可使用“构件”菜单中的“按名称选择构件图元”(或点击“F3”按钮)功能,在弹出的界面内可按构件名称选择构件图元。
2、在墙体中新建女儿墙时选择构件按纽不可用,并点关闭时看不到新建的构件
答:是因为楼层在基础层中或者在首层中(在软件中女儿墙要单独建立一层)
答:窗台板可在窗中直接套定额可以不用画图,利用软件中的代码来处理也快。比如可以用“窗子的宽度代码”再加上一些常数值或乘以常数就可以达到你想要的目的。
5、经常会遇到一些异型界面的柱和一些标准化的构件,每次还要重新画吗?
答:软件提供了很多参数化的构件图元,用户可以自己选择,只要输如相应的参数即可。
6、散水能否自动扣台阶,显示时散水全都显示
答:汇总计算后,可通过报表下拉菜单中的查看构件图元工程量计算式来查看散水是否扣除台阶所占面积。
7、为什么在首层中柱子有超高模板,在二层中就没有(首层和二层层高相同)
答:超高模板是按支撑高度计算的,那就要考虑梁是多高
8、为什么在构件属性中已经修改了墙体的标高,但在查看构件工程量时仍然按层高计算的呢?
答:如果对画好的构件想修改它的黑色字体属性,就必须选中其构件进行修改,不能直接在构件管理中进行修改
答:主要是处理短肢剪力墙的,点击画旋转点,点击第一个轴线交点,点击第二个轴线交点时会弹出窗口让输入长度,即短肢剪力墙的长度
答:能首先先把平板画好或布置好,再选中平板点击右键设置斜板,选中基准边再选择相应的抬起点(注意抬起点在点上)输入高度(正值向上抬、负值向下压)
答:部分墙体是玻璃幕墙的可以通过墙洞或单墙装修来处理
答:可以通过快捷建“ctrl”+“+”或“-”来实现快速切换楼层。
14、我画完了图形,但是不知道是否有错误的地方,怎么办?
答:软件中提供了合法性检查的功能,可以快速查出绘图有问题的地方,并列出详细名称。
15、不同楼层的砼标号不一样,怎样进行换算?
答:可以通过“修改楼层构件名称”和“批量修改楼层构件做法”的功能来实现不同楼 ...1、GCL8.0 定额模式工程如何转换成清单模式工程?
答:工具栏中的工程点开,里面的“导出GCL 工程”将模式更改过来。
2、工程设置里的室外地坪相对标高输入对什么有影响?
4、房间已设置踢脚,但汇总后无踢脚的量是何原因?
答:先画房间后设置的踢脚造成的,画上房间后改踢脚高度的正确操作应该是:选中房
间点右键在构件属性编辑器中修改。
5、图上画了KZ1~KZ10,如何快速选中KZ1?
答:点到报表,鼠标右键中有导出excel。
6、如何在其他同类构件套用相同做法?
答:可以用“选配”或做法刷功能。
7、汇总计算后,为什么“构件做法汇总表”中没有东西?
答:因为在绘图输入界面定义构件属性时没有套构件做法.
8、复制构件到其他楼层怎么操作?
答:选中要复制的构件,点击工具栏中的楼层下拉菜单中的:复制选定图元到其它楼层
9、大开挖中放坡系数的作用?
答:北京地区按照土方增量计算,不设置放坡系数:外地需要设置放坡系数以便准确计
10、回填土软件是如何计算的 ?
答:回填土体积=挖土体积-灰土垫层体积(若有)-埋设在基础层的设备、构件等的体
11、GCL8.0 中阳台/楼梯中建筑面积计算对整个工程的建筑面积有什么影响?
答:阳台、楼梯属性中可选择建筑面积计算:一半、全部或不计算,在此选择一半、全
部的前提就是,阳台、楼梯这个位置不能再画建筑面积这个构件,如果画上,结果就会出现
12、GCL8.0 内墙面装修为什么没有量?
答:画上房间以后,又画了内墙面装修,这时要看墙面的量就看内墙面装修,就不能去
房间里去看墙面的量了,因为内墙面装修计算要优先于房间。
13、汇总计算后,点报表提示:”没有注册类别”.如何解决?
答:用来起分割房间做用,自身不算量。
15、GCL2008 中阳台是由哪几个构件组合而成的?
答:墙、柱、梁、现浇板、门窗、装修等。
16、怎么修改自动提示保存的时间?
答:工具栏——工具——选项——自动提示保存时间。
答:1、首层标记,选择首层标记,首层以下的为地下室。
2、选择基础层,点右键插入楼层。
3、上下移动楼层,楼层移动到首层以下,就默认为地下室。
答:可以,点击钢筋软件中工程按钮下拉菜单中的导入图形算量 GCL 工程文件,找到
GCL8.0 工程文件保存路径打开即可.
20、GCL2008 可以画跨层构件吗?
答:可以,2008 楼层标高已经放开。
21、GCL8.0 内墙面单墙面装修汇总计算后结果为0,为什么?
答:没有画房间,内墙单墙面装修是依附于房间存在的。
22、GCL8.0 墙体积没有扣门窗面积,为什 ...a href=GIM_Q_List.exml?__QuestionCla Code=29钢筋算量2009/aa href=GIM_Q_List.exml?__QuestionCla Code=2918梁/a
钢筋算量中,当正交轴网定义好后,旋转30°放入绘图界面中,在绘制梁图元时如何进行极坐标偏移?
及时采纳***不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
你好,你可以按照轴线方向绘制梁构件
*该回答在 05-22 20:20 由回答者修改过*
点下方的极坐标,输入角度进行绘制。
我一般用辅助轴线找好角度再画梁
或点下方的极坐标,输入角度进行绘制
因为您还没有在服务新干线系统
及时举报违规行为,共同维护良好环境转载韩吉中 钢筋“对量”之我见
没做过专门的“造价”工作,只是听说“对量”,还不以为然,当进入了专业钢筋算量这一行当之后,才逐渐的知晓有关钢筋“对量”方面的一些情况。
钢筋对量,就是甲乙双方的算量人员相互对比自个儿所计算出来的钢筋数量,找出不同点,查出差别的原因所在,究竟多在哪里或者少在哪里,最终达成一致结果,使之合法合理,所谓的合法,就是合乎国家规范。
通常,甲方代表占主动地位,对乙方上报的量进行审核,乙方处于接受审查的位置,双方对量的过程,看起来是公平公正的有理有据,其实则不然,据听说,甲方代表一定要把乙方上报来的数量砍掉一些,以证明其资格和地位上的优势,对上级也好交代,而乙方算量人员则必须事先提前“放量”,额外把量增多一些好让人家砍,以保住自己实际的使用量不被审掉,防止吃亏。
钢筋对量,其实就是甲乙双方在钢筋已经使用的数量方面寻找一个平衡点以达成共识。
甲方通常委托造价事务所来完成钢筋结算对量业务,而乙方也是要花钱请人来做钢筋决算,最终参与对量,甲乙双方从事钢筋算量的人员就好比是律师,为原告方和被告方辩护争理。
甲方审计人员务必将乙方报上来的数量审掉一部分,乙方算量人员务必额外多加出一部份放进去,故意让甲方审,这一来一往,似乎形成了一个固定的对量模式,而这种对量模式根本不合公理。
细想一下,通过对量,甲乙双方都在想占对方的便宜,乙方的量算不上去,拿不出理由没有说明力被甲方砍下来,甲方所接受的量远远低于乙方实际使用的量,乙方就要吃大亏,少则几吨,多则上百吨,每吨钢筋几千元人民币,这笔钱搁谁不心疼啊。
如果甲方聘用的审计人员水平不精,没有理由把乙方故意多报的钢筋用量审出来,甲方建设单位就要吃大亏,就要多付给施工单位钢筋材料费用,由此看来,钢筋对量,也是甲乙双方的算量人员技术水平的公开较量。
从表面上看,甲乙双方都是本着公平公正的原则,通过对量,把某一方无意中算错的数值纠正过来,以达成目标一致,意见统一,形成双方共同认可的实际钢筋用量,作为结算之依据,这才是无可厚非的结算过程。但当双方都怀着歪心眼,都想占对方的便宜而生怕自己吃亏的时段,这就扭曲了对量的真正意义,把钢筋对量引入岐途。
分析至此,不难得出钢筋对量的一般性结论,首先,钢筋对量,本无谁大谁小谁强谁弱的尊卑高下之分,无论甲方乙方的算量人员,身份和地位从法律角度上讲都是平等的,根本不存在谁来审谁的问题,如果说审,那就是甲乙 ...